RE:功率因数为负值,大家见过吗?
一个是找一个新表更换一下试试,还可以将功率因数表的接线重新检查核实是否接线有问题,可对调相关联接线试试(电流与电流、电压与电压)。主回路设备更换后变压器的连接组别是否与原来的相同?RE:功率因数为负值,大家见过吗?
在110KV线路中的计量显示无功功率大于有功功率,说明容性负荷高了,检查:1,新增线路是否很高的容性负荷
2,新装变压器接线组别是否一样
3,施工过程中是否有电缆受损
RE:功率因数为负值,大家见过吗?
电流回路中的流入流出关系搞反了,有可能导致此种情况发生RE:功率因数为负值,大家见过吗?
功率因数为-1,说明电压和电流呈180°,我感觉不可能是负载的问题,没有这么绝对的负载,应该是功率因素表自身内部采取信号时的故障RE:功率因数为负值,大家见过吗?
我们这里也出现了功率因数为负数的情况,10KV系统,进户线为3*300mm2电缆,长度大约有1.1Km。这是一个新建的厂。