3染发 发表于 2012-6-22 20:16:05

6KV高压电动机串轴原因有哪些

我们厂有一台高压电动机(6KV),315KW串轴4.5mm,原因有哪些?

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 22:13:20

RE:6KV高压电动机串轴原因有哪些

1、轴承与端盖留的间隙过大。建议,加些调整垫片,还不行只能换轴承了。
2、电机承受了变化的轴向合力,这种力可能是风扇承受的轴向力合电磁场对电机产生的轴向力的合力,也有可能还有其他的轴向力。

不掉眼泪 发表于 2012-6-23 00:10:35

RE:6KV高压电动机串轴原因有哪些

一般电机在运行时转子有小量的轴向串动是正常的。如果串动量过大联轴器安装时两轴是否对中、两轴间上下左右开口是否相同、电机定转子间磁场中心线是否正确(或者联轴器的两轴间隙是否符合要求)。