RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!
希望楼主能出来澄清一下,也让我们长长见识!RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!
总功率2000KW,实际功率1200KW,肯定包括了10kV电机的容量?RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!
回复 1# shchzh1980变压器带负荷的能力是变压器容量的80%时为最佳。你的两台变压器只可以带的负荷750*0.8为600kw。
RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!
我们进行了一些优化,是可以实现的,最近我们又增加了一些设备,运行总功率已经达到了1500KW,使用的也还好,算算一个月的光基本电费就可以省掉21000元,而且优化后运行实际功率也要小一些,确实可行。RE:500KVA和250KVA变压器并列运行,可带1200kW负荷!!!
短时间内,你可能看不出什么问题,实际长了就要出现新的问题,比如绝缘降低,阻抗增大等。最好两台同样的变压器并列运行