高新区 发表于 2012-6-21 03:13:40

什么情况下用软启动?

各位海友,大部分电动机都是可以通过接触器来控制启动和停止的,那么在什么情况下电机需要采用软启动器来启动,那又在什么情况下,电机的启动需要用变频器来启动呢?请各位发表自己的高见!

这个夏天 发表于 2012-6-21 07:08:10

RE:什么情况下用软启动?

为了减少对设备的冲击,用软启动。
在电机需要调速的情况用变频器来控制电机的转速。

敌法师 发表于 2012-6-21 11:02:40

RE:什么情况下用软启动?

這個要看使用場合,實際工藝要求,電機功率,變壓器具體容量,資金等等
如果很有錢就用變頻器好了

内芯里 发表于 2012-6-21 14:57:10

RE:什么情况下用软启动?

电机起动的传统方式也很多,
  鼠笼型电动机直接全压起动时的大电流在电机定子线圈和转子鼠笼条上产生很大的冲击力,会破坏绕组绝缘和造成鼠笼条断裂,引起电机故障;大电流还会产生大量的热,损伤绕组绝缘,减少电机寿命。可采用增大配电容量或限制电机起动电流的方法来解决上述问题。如果仅仅为起动电机而增大配电容量,这样并不经济。因此,通常配备限制电机起动电流的起动设备。常用的方法有:
  1)定子串接电抗器或电阻起动。定子串电抗器起动,降低了起动电流,但也降低了起动电压,使得起动转矩降低得更多。因此,定子串电抗器降压起动只适用于电动机的轻载起动。
  2)丫一△降压起动。丫一△降压起动也是适用于电动机的轻载起动,而且限于正常运行为△接法的电动机。鲁布革电厂低压空气压缩机电机就是采用此种方式。
  3)自耦变压器降压起动。采用自耦变压器降压起动时,与直接起动相比较,起动电压降低得很多(为额定电压的1/4—1/7),而起动转矩降低得更多;且自耦变压器不允许频繁起动,因而限制了它的广泛使用。
  4)延边三角形降压起动。延边三角形起动的电动机制成后,抽头不能随意变动,从而限制了延边三角形起动方法的应用。
  这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。
 而软起动器是一种集软起动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装置。它不仅实现在整个起动过程中无冲击而平滑的起动电流,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数,如限流值、起动时间等。此外,它还具有对电机的保护功能,这就从根本上解决了传统的降压起动设备的诸多弊端。
但是是否采用软起动器就应该根据你的具体情况而定。

小空分 发表于 2012-6-21 18:51:40

RE:什么情况下用软启动?

离心机等启动时负荷较大的设备,最好使用软启动!

生死谍恋 发表于 2012-6-21 22:46:10

RE:什么情况下用软启动?

直接启动:一般30或者37kw以下推荐可以直接启动;
软启动:37以上或者小电机但是超过变压器容量30%建议采取措施降低启动电流,方式方法比较多,现在技术产品综合来讲 软启动器比较合适
变频:兼具软起功能,但主要还是有调速或者节能要求的场合,
比较软起和变频,可以这么理解,如果不是很频繁起制动,可以考虑软起,频繁 调速/节能要求的应该变频!

notebook 发表于 2012-6-22 02:40:40

RE:什么情况下用软启动?

谢谢楼上各位海友位的指点,能再详细点吗?急!

收费员 发表于 2012-6-22 06:35:10

RE:什么情况下用软启动?

计算电机启动压降,如果满足要求就可直接启动。但也要看看是否每次仅允许一台直启

私聊啊 发表于 2012-6-22 10:29:40

RE:什么情况下用软启动?

我是搞仪表来学习的。6楼的意见我学起来很受用。感谢。过完春节我就要正式被聘为高工了,连这些小电气都搞不懂,真是有愧啊。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 14:24:10

RE:什么情况下用软启动?

回复 7# 吾宁逸堂


已经够详细了。你还看不懂?师傅领进门,修行靠个人。