阿凡达 发表于 2012-6-22 12:26:50

电动阀门打不开

电动阀门和电机连锁会自动全开,但是不和电机连锁手动状态打不开,请问是怎么回事?谢谢~

俺弄吃 发表于 2012-6-22 14:24:05

RE:电动阀门打不开

电动阀门有电动和手动两种操作模式。电动模式时由电动机通过减速装置驱动阀杆转动来启闭阀门。为了保障人员的安全,在电动操作时,手动轮盘会自动退出。如需手动操作,需将手动轮盘推入处于挂挡状态,才能通过手动操作启闭阀门。

不着边际 发表于 2012-6-22 16:21:20

RE:电动阀门打不开

不和电机连锁手动状态打不开,没具体明白,
但从说明书来看,手动是指将手动/自动手柄打到手动位置用手动来开关阀门的,并不是用电动开关阀门。
只有在自动位置才可用电动操作(即就地和远方),就地即现场启动应在阀门附近有按钮箱;远方即远控
可在DCS或后台机上操作。

敌法师 发表于 2012-6-22 18:18:35

RE:电动阀门打不开

电动、手动需要转换,估计是你忘了转换开关打到手动位置

收费员 发表于 2012-6-22 20:15:50

RE:电动阀门打不开

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/


应该是设置方式的问题,好好找下原因。 转换方式重新设置即可。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:13:05

RE:电动阀门打不开

分析:第一、投入自动阀门可以开启,说明DCS机柜内部的继电器是好的;第二、联锁拆除现场阀门无法远程控制,你可以从多个方面去试验,比如电脑操作画面是否程序内部连线错误?还有就是你说的手动状态到底是联锁拆除以后在电脑上的操作状态,还是你到现场去手动摇的状态。但既然你联锁以后打的开,可以排除阀杆卡死的可能,只有可能是电脑手动操作程序和你现场操作方法不对,两种可能性

安师大 发表于 2012-6-23 00:10:20