running 发表于 2012-6-22 16:21:08

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

根据本人多年的安装经验,防静电接地除以上所讲做金属抱箍连接,我们在都采用法兰连接螺丝接地效果很好。

守分安常 发表于 2012-6-22 18:18:23

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

不建议做金属抱箍连接,日久辉接触不良,我们常常采用焊接接地板,螺栓连接

notebook 发表于 2012-6-22 20:15:38

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

权威做法:在法兰上焊一个接地用的不锈钢螺丝,然后用接地线跨接这个接地螺丝和接地极即可,做好后牢固可靠

私聊啊 发表于 2012-6-22 22:12:53

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

可以焊接啊

冰雨 发表于 2012-6-23 00:10:08

RE:化工工艺管道的防静电接地如何做?

管道系统
1 管道在进出装置区(含生产车间厂房)处、分岔处应进行接地。长距离无分支管道应每隔100m接地一次。
2 平行管道净距小于100mm时,应每隔20m加跨接线。当管道交叉且净距小于100mm时,应加跨接线。
3 当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
4 工艺管道的加热伴管,应在伴管进汽口、回水口处与工艺管道等电位连接。
5 风管及保温层的保护罩当采用薄金属板制作时,应咬口并利用机械固定的螺栓等电位连接。
6 金属配管中间的非导体管段,除需做特殊防静电处理外,两端的金属管应分别与接地干线相连,或用截面不小于6mm2的铜芯软绞线跨接后接地。
7 非导体管段上的所有金属件均应接地。
8 地下直埋金属管道可不做静电接地。