跌落式融断器的操作顺序?
跌落式融断器拉合时的操作顺序是什么?在有风的情况下顺序?RE:跌落式融断器的操作顺序?
不管有无风,都是先和两侧各相,再和中相。如果有风先和迎风那一相。RE:跌落式融断器的操作顺序?
回复 2# czywqa那断开融断器是不是正好相反啊?
RE:跌落式融断器的操作顺序?
回复 3# wan2007416是这样。怪我没说清楚。
RE:跌落式融断器的操作顺序?
停电操作:拉开时,应先拉中相,后拉两边相,操作时果断迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。A、操作顺序:先拉中相,后拉边相;(主要是因为考虑到操作第二个跌开式熔断器时电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌开式熔断器距离较远,可防止电弧拉长造成相间弧光短路。)拉第一相的时候,产生的电弧较小,拉第二相的时候,产生的电弧较大。
B、有风时,先拉下风侧边相,后拉上风侧边相,防止弧光短路;
送电操作:合时,应先合两侧(即边相),后合中相,操作时果断迅速,用力适度,防止冲击力损伤瓷体。 信息来源:www
A、操作顺序:先合边相,后合中
B、合上后,应经检测操作结果正常,并检查无误
C、送电后应监视检查运行正常。
RE:跌落式融断器的操作顺序?
还想请教个问题!现在跌落式熔断器还流行吗?是不是过时了?现在有什么替代品吗,最好附带张照片,谢谢!!