苹果族 发表于 2012-6-22 07:52:40

关于接地极及接地电阻的一些问题

1.在接地装置中,通常所说的共用接地装置的接地电阻不大于4欧姆,这个接地电阻的测量是如何测量的?
指的是一组接地极的电阻不大于4欧姆还是说整个接地装置的接地电阻不大于4欧姆?
如何界定什么叫一组接地装置?因为现在的接地装置都是作环形连接连为一体的,怎么测接地电阻?
2.接地极的连接,规范上说离装置边界大于3米,每个接地极之间的距离不小于5米,假设我有三个接地极连在一起,它们是怎么和接地线连接的,是并联还是串联?
是下图的哪一种?也就是说是三根接地极都和接地干线焊接还是只焊接一根,其余两个和第一个接地极连接?这样的话距离不是有10米了?能有足够的空间吗?





3.装断接卡的目的是什么?何时装?不装可否?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

伊势丹 发表于 2012-6-22 10:29:00

RE:关于接地极及接地电阻的一些问题

关于接地电阻的测量问题,我是看过专用的接地电阻测量仪器,看到使用说明书后才明白的,书中讲解了测量的原理,建议楼主也可以看看。
其他问题我也不懂了,希望继续有人分享。

shirley 发表于 2012-6-22 13:05:20

RE:关于接地极及接地电阻的一些问题

1、指的是整个接地装置的接地电阻不大于4欧姆。
2、是并联,即用一根扁钢将三个接地极连接,每个接地极都焊接到扁钢接地线上。
两个图都可以。一般指离建筑物基础大于3米远,指的是最近的一根接地极。
3、断接卡是用来测量接地电阻的。有人工接地体的时候要设断接卡;其余不用,但要设接地测试板,也是测量用的。你可以看看相关的图集啊。
《03D501-4 接地装置安装》

工控人 发表于 2012-6-22 15:41:40

RE:关于接地极及接地电阻的一些问题

关于接地装置的电气完整性测试和接地电阻的测试方法应按照国家标准《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》GB/T 17949.1、电力行业标准《接地装置工频特性参数的测量导则》DL 475 执行。电气完整性测试目的是测试接地装置的各部分和各设备之间的电气连接性,分别逐一对两个最近设备的接地引下线之间测量其回路电阻值(即直流电阻值),各种设备与接地装置的连接情况良好率应达到100%,严禁设备失地运行。接地装置验收测试应在土建完工后尽快安排进行,而不宜安排在投产前,以便准确测量接地电阻、接地引下线导通性以及有时间安排改造。多块接地网或扩建的接地网与原地网之间应多点连接,设置接地井,且有便于分开的断接卡,以便于测量分块接地电阻。接地井测试项目包括:铜绞线焊接情况检查,判断导体连接情况是否良好的导通性测试,接触电阻测试等。

  接地装置的测试应尽量在干燥季节和土壤未冻结之前进行,并以此时的测试数据为基本参照。电力行业标准《水力发电厂接地设计技术导则》DL/T 591 中提及应在“连续天晴3 天后测量”,考虑到全国有些地区的气候特点,连绵阴雨而遇到工期紧迫时,如果明确规定几天之后才可测试,实际执行起来恐怕有难度,因此电力行业标准《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475 只规定不在雨、雪中或雨、雪后立即进行,其他由各地区自行掌握规定。 关于大型接地装置的安全判据问题,目前仍存在较多的讨论。限制接地电阻到一定数值,目的是保障人身和设备的安全,但不是仅仅依靠限制接地电阻值就能达到目的的, 应当指出,还必须同时考核跨步电位差和接触电位差才行。为此,在土壤电阻率特别高的地区,不一定要求变电站地网接地电阻非达到某个值(如0.5Ω)不可,可以适当放松一点,在实测跨步电位差和接触电位差满足电力行业标准《交流电气装置的接地》DL/T 621 要求后,即使接地电阻超过一些,也可视为合格;而对于大型变电站来说,地网接地电阻达到0.5 一般不会有困难,可是问题往往出在跨步电位差和接触电位差方面,例如,浙江某超高压变电站,当其地网的接地电阻尚不到设计值(0.5Ω)的一半,跨步电位差和接触电位差已明显不利于人身和设备安全,为了改善跨步电位差和接触电位差,只好在地网的几个局部进行了补充强化接地。

write 发表于 2012-6-22 18:18:00

RE:关于接地极及接地电阻的一些问题

其实一个地地网的电阻测量方法还是比较复杂的,不过您按照测试网的对角线长度的位置取接地点得到的电阻是最准确的。一般对一个大网的测量是又做不到,所以实际上接地电阻差不多就可以了,不要超出标准太多就行。

小空分 发表于 2012-6-22 20:54:20

RE:关于接地极及接地电阻的一些问题

我也不明白,接地电阻是否应分组测量?如何分组?

不着边际 发表于 2012-6-22 23:30:40

RE:关于接地极及接地电阻的一些问题

楼主的两张图都是错误的,属于串联连接,规范是禁止的,接地电阻的测量一般测量引下线的电阻,整个接地网的完整性必须在隐蔽前认真检查验收,保证完成。