buynow 发表于 2012-6-21 18:11:50

关于电气设备选型的问题

近期我公司要上一起15W吨的焦油深加工,由于以前没有接触过。
听设计院说防爆要求较高,在电气设备选型比较盲目,望海川的大虾们能给一些帮助。

谢谢。

不着边际 发表于 2012-6-21 22:45:25

RE:关于电气设备选型的问题

文章来源: http://www.eeuchina.cn

爆炸危险场所(环境)中,应不设置或尽可能少设置电气设备,以减少因电气设备或电气线路发生故障而成为引爆源引起的爆炸事故。必须设置电气设备时,应选用适用于该危险区中的防爆电气设备。我国常用防爆电器产品划分为:防爆灯具、防爆开关、防爆风扇、防爆电机、防爆电话、防爆配电箱、防爆断路器、防爆接线盒和防爆控制箱等一十八大类。

选择防爆电气设备必须遵循下列原则:
1.设备选型原则
选择防爆电气必须与爆炸性混合物的危险程度相适应。
所谓爆炸性混合物的危险程度是指爆炸性混合物的传爆级别、点燃温度的组别而言。选用的防爆电气设备必须与爆炸性混合物的传爆级别、组别、危险区域的级别相适应,否则就不能保证安全。此外,如同一区域内存在两种以上不同铖险等级的爆炸性物质时,必须选择与危险程度最高的爆炸等级及自然温度等级相适应的防爆结构。
在非危险区域中,一般都是选用普通的电气设备,但是,装有爆炸性物质的容器置于非危险区域时,在异常的情况下,亦存在危险的可能性。比如,或因容器腐蚀溢出危险性物质,或因运转工人误操作放也危险性物质,或因异常反应而形成高温高压,使装置、容器受到破坏而泄漏出爆炸性物质等。
因此,必须考虑意外发生危险的可能性。
2.选择合适的防爆类型
选择防爆结构必须适用于危险区域。什么性质的危险区域就必须采用什么样的防爆结构。防爆性能是因结构的不而不同,故必须根据爆炸性物质的种类,设备的种类、安装场所的危险程度等选择相适应的防爆类型。
3.适应于环境条件
这里提到的防爆性能都以标准环境作为基本条件。防爆设备有“户内使用”与“户外使用”之分。户内使用的设备用于户外,环境温度为40℃就不合适了。户外使用的设备要适应露天环境,要求采取防日晒、雨淋和风砂等措施。
另外,也有些设备在有腐蚀性或有毒环境、高温、高压或低温环境中使用,而在选用防爆设备时,应考虑适应这些特殊特环境的特殊要求。
4.要便于维修
防爆电气设备使用期间的维护和保养极为重要。选择防爆电气设备的结构越简单越好,同时注意管理方便,维修时间短,费用少,还要做好备品和备件的正常储存。
5.要注意经济效益
选用防爆电气设备,不仅要考虑购销价格,同时还要对电气设备的可靠性,寿命、运转费用、耗能及维修等作全面的分析平衡,以选择最合适最经济的防爆电气设备。

………………………………………………………………

对于具体的电气设备的选型,可以参考各自的选型标准选择,
我这有防爆电机的一些资料,你可以参考一下。

………………………………………………………………
石油化工场所用防爆电机的选择


在石油化工场所中,发生爆炸必须有3个环境因素:(1)存在可燃性气体或蒸汽。(2)该物质能够和氧气或空气混合成为爆炸性物质。(3)混合物由电气或机械源引燃,或者是由表面温度引燃。表面温度是因电源的原因而升高并有可能达到混合物的引燃温度。易燃性石油和化工产品在生产、加工、运输和储存过程中极易产生挥发性物质,当其和空气混合后,就能够形成具有爆炸性浓度的混合物。同时,石油化工设备大量使用着各种性能的电动机。为尽可能降低产生爆炸的可能性,就要根据场所危险等级的不同,选择恰当的防爆电动机。
1危险场所的分类
按照IEC 60079.10-1998“爆炸性气体环境用电气设备
爆炸危险场所分类”标准的有关规定,爆炸危险场所通常分3类,即0区、1区和2区。
0区场所:指爆炸性气体连续存在或长时间出现的场所。如容纳汽油的油罐内液面至罐顶排气孔处的罐内空间。
1区场所:指正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所。如因工作需要取出产品或开闭容器盖子等而可能导致可燃物泄漏的场所。
2区场所:指正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,但在异常状态时,偶尔发生且仅是短时存在爆炸性气体的场所。如因腐蚀、老化等原因而导致可燃物泄漏的场所。
危险场所的形成主要是因为有可燃物质释放,释放源按照释放的持续时间可分为3个基本等级,即连续释放级、1级和2级。
连续释放源:连续释放或预计长期释放的释放源。如连续向大气开放的可燃性液体液面的自然蒸发。
1级释放源:在正常时预计可能周期性或偶然性释放的释放源。如泄压阀、排气孔等。
2级释放源:在正常运行时预计不可能释放或仅仅是非经常性的和短期性的释放。如泵的密封件、法兰密封垫等。
一般情况下,连续释放源形成0区危险场所,1级释放源形成1区危险场所,2级释放源形成2区危险场所。但良好的通风效果可降低场所的危险等级。
2防爆电机的分类
根据标准GB 3836.1-2000,防爆电机的防爆型式主要分为隔爆型“d”、增安型“e”和本质安全型“i”等。
2.1隔爆型电机的特征
爆炸性气体在电机外壳内部爆炸时,壳体可承受爆炸压力,且可防止火焰外逸,避免引爆外部爆炸性气体。
2.2增安型电机的特征
电机在电气、机械及温度等方面采取措施,提高安全裕度,使正常运行状态下,不至产生引燃爆炸性气体的火花、电弧及危险表面温度。
2.3本质安全型电机的特征
正常状态下或假定异常状态下,电机电路上产生的火花不至引燃规定试验条件下的气体,且不会因高温引燃爆炸性气体。
3防爆电机的选择
3.1根据标准GB 3836.15-2000在0区场所最好不使用电气设备或仅使用本安型ia防爆电机;在1区场所中使用本安型(ia或ib)、隔爆型或增安型;在2区场所中使用本安型、隔爆型或增安型等防爆电机。
3.2在标准GB 3836.1-2000中,防爆电机分Ⅰ类(煤矿用电气设备)和Ⅱ类(除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备)。因此,石化场所中应选择使用Ⅱ类防爆电机。
3.3针对危险场所中不同的爆炸性气体,Ⅱ类防爆电机又分为ⅡA、ⅡB、ⅡC。其中,A、B、C是按照爆炸性气体的最大安全间隙或最小点燃电流的测定值进行的分级(各种气体的分级详见GB 3836.1-2000附录表B)。其中标志ⅡB电机可适用ⅡA电机的使用条件,标志ⅡC电机可适用ⅡA及ⅡB电机的使用条件。用户可根据场所的气体混合物的具体分级情况选择电动机。
值得注意的是,国际上各国对气体分级的划分是有差异的。我国和日本的划分体系基本和IEC标准相吻合,而美国消防协会NEPA对气体的划分顺序和IEC基本相反(见表1)。使用进口设备时,一定要注意这一点。
表1气体分级的比较
(节选)
   IEC化学物质NEPA
    C   乙炔    A
    C    氢    B
    A   乙醛、二乙胺   C
    B   二乙醚、乙烯   C
    A    氨、苯    D
    A 甲烷,乙烷,丙烷,己烷,辛烷 D
    B 丁二烯-1,3,丙烯酸脂 D
3.4设备的最高表面温度要低于环境中爆炸性气体的引燃温度是选择电机的一个重要条件。Ⅱ类防爆电机按照电机的最高表面温度的分组情况见表2。具体的爆炸性气体适用于哪一种最高表面温度可详查GB 3836.1-2000附录表B。
表2Ⅱ类防爆设备的最高表面温度分组
温度组别
最高表面温度/℃
T1    450
T2    300
T3    200
T4    135
T5    100
T6   85
4结束语
防爆电机都要求在铭牌上标明电机的防爆标志。如“ExdⅡB T4”,表明电机是隔爆型防爆电机,可使用于工厂加工场所,针对的是B级爆炸性气体,最高表面温度为T4组。根据电机防爆标志的内容,结合使用场所的危险等级及存在的爆炸性气体进行对比分析,就能对使用的防爆电机作出恰当的选择。


………………………………………………………………

忧伤世界 发表于 2012-6-22 03:19:00

RE:关于电气设备选型的问题

看了楼上的东东,防爆等级已经略知一二了。
还请问各位,一般焦油深加工选什么样的产品,国内的还是国外的。
如果选国内的,有那些厂家;如果选国外的,又有那些厂家。
谢谢!

write 发表于 2012-6-22 07:52:35

RE:关于电气设备选型的问题

你们设计院是谁啊,我们也在建一个15万吨的焦油深加工,应根据设计院的防爆区域划分来确定电气设备选型,焦油加工不是特别复杂的,可以一起学习交流一下。

running 发表于 2012-6-22 12:26:10

RE:关于电气设备选型的问题

宝钢设计院,现在还在设计阶段。

安师大 发表于 2012-6-22 16:59:45

RE:关于电气设备选型的问题

学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

青春岁月 发表于 2012-6-22 21:33:20

RE:关于电气设备选型的问题

这么好的机会千万别放过。。


按照我的经验。这时候正是你学习和大显身手的好时机。。



你第一应该做的是 和工艺专业确定防爆区域和防爆等级的问题。这个是最基本的也是最关键的。我们电气对工艺专业不需要或者很难了解太多。。防爆区域的划算最能接触核心技术和提高专业知识。。

建议你以这个工程为切入点。干这么2~3个然后转行。千万别在一个普通的设计岗位呆一辈子。

刚看了一个10 年老工程师晋升高工的感言。。你可以去看看


http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=418220
页: [1]