晃电
求各位给一点解决晃电的技术见解RE:晃电
啥原因引起的啊?上快切装置吧RE:晃电
是外线波动引起的,晃一下就联锁停机了RE:晃电
晃电一直是石化企业急需解决的一道难题!目前针对晃电的研究和产品还是不少的,原理各异。效果怎么样不太好说!RE:晃电
晃电的解决方法:1、低压电动机接触器采用直流支撑,当发生晃电时,接触器依然带电,主触点保持闭合;2、采用快切装置,它以往运用在电厂里,石化装置中现在运用的也有一些,它的原理和备自投很像,区别在于,为了防止把一个电源投到另一个电源上产生的冲击,备自投判断故障段的电压跌落到门槛值(一般是30V)后才会把母联投上,但是,由于石化装置中母线上带的电动机比较到,电动机反送到母线上的电压比较多,会使这个切换时间比较长;而快切装置不是判断电压幅值,而是判断两个电源的相角差在30度以内会投切,如果错过机会,会有另外的一个判据,具体可以找快切的样本看看;3、听说ABB的AF接触器线圈电压范围比较大,可以躲过晃电(可以咨询);一些电动机控制器好像也有这个功能,希望大家讨论RE:晃电
回复 5# qusuhan兄弟,那你说哪种方法比较成熟或常用呢?很希望看到你的见解
RE:晃电
回复 6# fstiger我知道的有现场用直流支撑解决的,快速切换应该也还靠谱,至于AF接触器那个的话,它的线圈保持电压范围虽然广,可万一电压跌落到它的范围之外了,还是不行,这只是个人拙见,如果现场需要的话,我可以帮你咨询一下做这些的厂家。
RE:晃电
我就看到过 马达保护的自启动 和 控制回路加自启动知识面狭窄啊~~!
RE:晃电
如果电机控制是用变频器的话,还可以根据情况屏蔽掉故障。同样在电机软启动器上也可以这么做。其他的5楼说得很好RE:晃电
百度一下,电压暂降装置。