开启式 发表于 2012-6-21 16:14:29

功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

有一功率为220KW的施耐得软启动器,现拖动一个0.8KW的电动机,但一开机即显示缺相故障,请问是功率不匹配还是软启动器有问题?

notebook 发表于 2012-6-21 18:50:49

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

大象拖老鼠?0.8Kw电机还没我的电吹风大,直接启动不可以吗?电机是否缺相测一下就知道了。

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 21:27:09

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

220KW的施耐得软启动器,现拖动一个0.8KW的电动机,笑话,有这么干的吗?

誓言 发表于 2012-6-22 00:03:29

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

功率不匹配的问题,你试验可以用三只白枳灯接成星型连接,这样检查软启动器比较好,非常直观的可以看出是否有问题,或者是那相有问题。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 02:39:49

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

大马拉小车 浪费太大实在需要变频的话重新买个小变频器就可以了呀 要不就直接启动了

shirley 发表于 2012-6-22 05:16:09

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

真是有点搞笑,有点象让举重运动员去拿绣花针http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

守分安常 发表于 2012-6-22 07:52:29

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

估计功率不匹配,检测不到电机把

hurry 发表于 2012-6-22 10:28:49

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

可以接,不过这是用来测试而已。
可在高级设定菜单(drc)里面选择代码sst (小型电机测试)出厂设定为 OFF 将其改为 ON就行了。
要在测试或维护环境中对起动器进行检查,使用功率远小于起动器额定值的电机(特别是对于大功率的起动器)。
力矩控制参数CLP自动无效
控制电压一断开sst即返回OFF状态。在下一次起动时,PHF故障和CLP参数将会返回其初始配置。
在sst在OFF状态,而你接的又是小型电机,系统检测不到有负载,自然要显示故障的了,解决办法:一,在下一次起动前重设sst,设为ON。二,把小型小电换回匹配的大电机就没事拉。

黄昏了 发表于 2012-6-22 13:05:09

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

是在做测试吗

走到异地 发表于 2012-6-22 15:41:29

RE:功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?

呵呵。这问题有点高深。还真没想过这个问题
页: [1] 2
查看完整版本: 功率220KW施耐德软启动器可以拖动0.8KW的电机吗?