工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 变压器电缆配线
此拉斯
发表于 2012-6-22 18:17:44
变压器电缆配线
变压器负荷容量是200kVA,10/0.40KV变电,负荷为140KW
选用的电缆型号是YJV22-4x120,合适吗?
小空分
发表于 2012-6-22 20:54:04
RE:变压器电缆配线
4*120电缆载流量为301A,三相负荷平衡,距离短的话没问题,距离长的话因为压降及电容的因素,造成电缆过负荷。
私聊啊
发表于 2012-6-22 23:30:24
RE:变压器电缆配线
楼上说的不错。你的有功部分是140Kw,还有无功部分呢?所以总线电缆显得有些小。最好选150的
页:
[1]
查看完整版本:
变压器电缆配线