记忆中的你 发表于 2012-6-22 06:33:33

低压配电室的基本要求

1)   门应向外开,门口装防鼠板;

2)   有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内;

3)   电缆沟底应有坡度和集水坑;

4)   不装盘的电缆沟应有沟盖板;

5)   盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有安全护栏;

6)
一层配电室地面标高应0.5米以上。

工控人 发表于 2012-6-22 10:28:03

RE:低压配电室的基本要求

楼主还是好好找找规范仔细看看吧。你说的这些我大概都知道,但不是很准确,更没说明白“应、宜、可以”!!

2)   有采光窗和通风百叶窗,百叶窗应防雨、雪、小动物进入室内;
这句应该是宜。


3)   电缆沟底应有坡度和集水坑;
这句太笼统了。容易断章取义


4)   不装盘的电缆沟应有沟盖板;



5)   盘前通道大于1.3米,盘后通道大于0.8米,并有安全护栏;

这个具体问题具体对待,远比这要求复杂的多。
6)
一层配电室地面标高应0.5米以上。

这个印象当中是0.3米吧

生死谍恋 发表于 2012-6-22 14:22:33

RE:低压配电室的基本要求

都是一些基本的东西,经过这么年的变化,规范也发生了变化!楼主可以好好再查查的!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 18:17:03

RE:低压配电室的基本要求

回复 3# mill6610


都是一些基本的东西,经过这么年的变化,规范也发生了变化!

hurry 发表于 2012-6-22 22:11:33

RE:低压配电室的基本要求

间距问题?低压的。请大侠们指教