不盗梦 发表于 2012-6-22 07:51:22

求放电球隙开关

储能电容向液体介质放电(80KV),需要使用球隙做开关用。 原理是将电容的储能释放到液体介质内,是其液体击穿。由于放电时间极短,且要求开关损耗小,所以须要球隙开关。要求开关能承受80KV以上电压,且开关可控(导通可控即可)。此开关本人至今未找到,求各位专家给个信息。 有能代替球隙开关的也可。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

shirley 发表于 2012-6-22 12:24:57

RE:求放电球隙开关

难道这是个技术瓶颈?工程师们出个解决方案啊

hurry 发表于 2012-6-22 16:58:32

RE:求放电球隙开关

RXQF放电球隙技术参数介绍、

一、主要特点
放电球隙测压器,是一对直径相同的球型电极,当其与高压试验变压器、控制台、调压器、水电阻等组成成套测试设备后,可在工频高压试验时用于高压测量及保护被试物品之用。

二、应用
在作试验时将球隙器和试品并联,球隙器本身串有每伏1欧的保护电阻,先将球隙调整在60%试验电压,放电球隙此时试品应同进接上测定。当球隙放电时,试验变压器的低压侧电压表读数,(取3-4次平均值)然后按同样方式测定70%和80%试验电压时电压表读数,以此三点线值作一曲线(大多计一直线),再延长此曲线(大多为按正比例推算)至所需的试验电压值,求得低压测电压表的读数,然后将球隙调整至比试验电压高10-15%位置上。作为耐压试验过程中可能发生过电压的放电保护。三、放电球隙主要技术参数:
电压等级:50-300kV
规 格:50-300mm

四、试验变压器其它配套产品均可按客户要求配置如下:
1、试验变压器控制台(箱)
输入电压:AC 220V或380V
输出电压:0-250V/0-450V
输出容量:2-500kVA
2、泄漏电流自动化测量仪(微安表)
量 程: 0-1999UA 准确度:0.5%
3、放电球隙直流高压放电棒: DC70-140kV
4、交直流分压器:电压等级:50-500kV 准确度: 1.0级
分压比: 1000:1 局放量: ≤3PC
5、保护电阻: 50-300kV/50-300kΩ
6、隔离变压器: 3-50kVA
7、标准试油杯: 500ml

小空分 发表于 2012-6-22 21:32:07

RE:求放电球隙开关

回复 3# 王兆新


谢谢关注。 这种保护器卖的很多,但我要的是开关,接通高压电路的可控开关。
页: [1]