沃尔什 发表于 2012-6-22 06:32:25

关于IGBT导通角问题

今天碰见个疑问,我们单位有台变频器,是西班牙PE的。经常IGBT超温跳车,这是台新变频器,检查它的内置风扇都正常,而且室内温度也不高,我们还是东北,变频厂家的人说小于100度没问题,我感觉不对,但是我还不知道IGBT最大能承受多高温度?还有就是IGBT是在导通角大时温度高还是小时温度高?请各位海友指点,谢谢

shirley 发表于 2012-6-22 10:26:55

RE:关于IGBT导通角问题

IGBT元件的温升大由元件本身特性决定。大家知道半导体功率元件截止时,仅有漏泄电流不会发热。导通时结电压很小,器件损耗也很小。仅与导通、关断过渡过程期间放大区的过渡时间有关,因为只有在放大区元件的损耗最大,时间决定元件的温升。

伊势丹 发表于 2012-6-22 14:21:25

RE:关于IGBT导通角问题

IGBT元件属半导体在应用中没有导通角问题,只有通和断两种状态。控制输出量的大小,仅取决于导通时间的长短。

工控人 发表于 2012-6-22 18:15:55

RE:关于IGBT导通角问题

回复 3# czywqa


那请问,IGBT在通断时间内,调节的是电压还是电流啊?像变频器是怎么实现电压和电流同时升和降变化的呢?谢谢

内芯里 发表于 2012-6-22 22:10:25

RE:关于IGBT导通角问题

不是调节电压或电流,是时发出使IGBT元件导通、关断的正负脉冲电压信号,强迫IGBT元件导通和关断,控制IGBT元件的导通时间,控制输出电压的大小,最终控制电机转速快慢。
页: [1]
查看完整版本: 关于IGBT导通角问题