第十七章电 力 电 缆
第17.0.1条 电力电缆的试验项目,应包括下列内容:
一、测量绝缘电阻;
二、直流耐压试验及泄漏电流测量;
三、检查电缆线路的相位;
四、充油电缆的绝缘油试验。
第17.0.2条 测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻。
第17.0.3条 直流耐压试验及泄漏电流测量,应符合下列规定:
一、直流耐压试验电压标准:
1.粘性油浸纸绝缘电缆直流耐压试验电压,应符合表17.0.3-1的规定。
表 17.0.3-1粘性油浸纸绝缘电缆直流耐压试验电压标准
电缆额定电压U0/U(kV)    0.6/1    6/6    8.7/10    21/35
直流试验电压(kV)    6U    6U    6U    5U
试验时间(min)    10    10    10    10

2.不滴流油浸纸绝缘电缆直流耐压试验电压,应符合表17.0.3-2的规定。
表 17.0.3-2不滴流油浸纸绝缘电缆直流耐压试验电压标准
电缆额定电压U0/U(kV)    0.6/1    6/6    8.7/10    21/35
直流试验电压(kV)    6.7    20    37    80
试验时间(min)    5    5    5    5

3.塑料绝缘电缆直流耐压试验电压,应符合表17.0.3-3的规定。
表 17.0.3-3塑料绝缘电缆直流耐压试验电压标准
电缆额定电压U0(kV)    0.6    1.8    3.6    6    8.7    12    18    21    26
直流试验电压(kV)    2.4    7.2    15    24    35    48    72    84    104
试验时间(min)    15    15    15    15    15    15    15    15    15

4.橡皮绝缘电力电缆直流耐压试验电压,应符合表17.0.3-4的规定。
表 17.0.3-4橡皮绝缘电力电缆直流耐压试验电压标准
电缆额定电压U(kV)    6
直流试验电压(kV)    15
试验时间(min)    5

5.充油绝缘电缆直流耐压试验电压,应符合表17.0.3-5的规定。
表 17.0.3-5充油绝缘电缆直流耐压试验电压标准
电缆额定电压U(kV)    66    110    220    330
直流试验电压(kV)    2.6U    2.6U    2.3U    2U
试验时间(min)    15    15    15    15
注:①上列各表中的U为电缆额定线电压;U0为电缆线芯对地或对金属屏蔽层间的额定电压。
②粘性油浸纸绝缘电力电缆的产品型号有ZQ,ZLQ,ZL,ZLL等。
   不滴流油浸纸绝缘电力电缆的产品型号有ZQD,ZLQD等。
   塑料绝缘电缆包括聚氯乙烯绝缘电缆、聚乙烯绝缘电缆及交联聚乙烯绝缘电缆。聚氯乙烯绝缘电缆的产品型号有VV,VLV等;聚乙烯绝缘及交联聚乙烯绝缘电缆的产品型号有YJV及YJLV等。
   橡皮绝缘电缆的产品型号有XQ,XLQ,XV等。充油电缆的产品型号有ZQCY等。
③交流单芯电缆的护层绝缘试验标准,可按产品技术条件的规定进行。
二、试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值。测量时应消除杂散电流的影响。
三、粘性油浸纸绝缘及不滴流油浸纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数不应大于2;当10kV及以上电缆的泄漏电流小于20μA和6kV及以下电缆泄漏电流小于10μA时,其不平衡系数不作规定。
四、电缆的泄漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理:
1.泄漏电流很不稳定;
2.泄漏电流随试验电压升高急剧上升;
3.泄漏电流随试验时间延长有上升现象。
第17.0.4条 检查电缆线路的两端相位应一致并与电网相位相符合。
第17.0.5条 充油电缆的绝缘油试验,应符合表17.0.5的规定。
表 17.0.5充油电缆使用的绝缘油试验项目和标准
项目    标准    说明
电气强度试验    工频击穿强度:
对于110~220kV的不应低于45kV
对于330kV的不低于50kV    使用2.5mm平板电极常温
介质损耗角正切值tgδ(%)    当温度为100±2℃时:
对于110~220kV的不应大于0.5
对于330kV的不应大于0.4