无功补偿后节电计算
对于一个配电系统内,具体的说在一配电室内增上一台无功补偿柜,到底能节约多少电,包括变压器的二次侧,相关数据只有现在的功率因率,工作电流,电压。对于系统直流电阻、变压器的直流电阻也无法测得,对于这样的情况应该怎么计算。RE:无功补偿后节电计算
无功补偿装置的投入,不能节省电能。只是线路和电源变压器无功分量的电流的减小使得线路和电源变压器的无功损耗减小,回路总的损耗减小,线路和电源变压器过载能力增强了。RE:无功补偿后节电计算
版主您好:损耗减少,是否能做为节电的评估点,无功补偿的投用,视在电流的的减小,通过电缆回路的电流减小了,电缆的发热损耗是否能做为节电的一点I2R,同时流径变压器的电流也减小了,同样的损耗也小了。RE:无功补偿后节电计算
这里所说的是补偿后减少了无功部分电流引起在电缆和变压器上的损耗,减少了电缆和变压器视在功率。也就是增加了电缆和变压器总的带载能力,有功电流、有功功率并没有变化。有功能量使用即没增加也没减少。电能没节省。RE:无功补偿后节电计算
补偿后会减少无功电流,那么无功电流在线路上传输的损耗就是节省的电量RE:无功补偿后节电计算
同意版主的说法,对5楼说法提出异议。我们用的都是有功电能表吧。