工控之家's Archiver
论坛
›
电工技术
› 软启动器启动时不切换旁路
拉丁教父
发表于 2012-6-22 16:57:20
软启动器启动时不切换旁路
软启动器启动时,电流降不下来。不切换旁路是怎么回事?
青春岁月
发表于 2012-6-22 21:30:55
RE:软启动器启动时不切换旁路
停电时检查一下接触器控制回路是否开路,不开路时,送电后电机转起来切换时测接触器线圈端子是否有电压。
页:
[1]
查看完整版本:
软启动器启动时不切换旁路