关于变频器0HZ时的输出

如果我使用变频器带一个电机,但是我设置变频器参数时,将其起始频率设成0HZ;当我给它一个启动信号时,这时我没加频率,频率应该是0HZ。那么这时电机绕组上是不是带电呢?如果带电绕组两端电压又是多少呢?我感觉应该是不带电,IGBT应该是管段的。请高人指点,谢谢

pisen 发表于 2012-6-22 20:12:32

RE:关于变频器0HZ时的输出

关于变频器在0HZ运行的讨论,大家议论的非常多的,其实讨论这个问题需要设置一个前提的,那就是变频器的控制方式是什么方式的:标量控制矢量控制DTC还是别的磁通矢量控制的等的。如果是标量控制方式的话,基本上和楼主想的一致的,但是IGBT关断的说法是不对的,只要你一启动逆变侧就开始工作啦,只不过你现在没有给定值的话,逆变输出的电压很小的,可以忽略不计,但不是没有的,你可以监控一下此时变频器的输出电压值,还是有电压存在的哦!

如果是矢量或是DTC的话 和这个区别应该是很大的哦!比如用在提升负载的变频器在0HZ时都已经有输出转矩啦!为了防止提升负载在启动的过程中,出现溜车的现象,基本上都可以实现叫做0速满转矩的功能的哦!

安师大 发表于 2012-6-22 22:09:47

RE:关于变频器0HZ时的输出

因变频器而已,如有的变频器设定了最低运行频率,当给定的频率低于该值时变频器都会运行在最低运行频率;启动频率是指变频器启动时开始输出的频率,当设为零时,就是直流输出了,成为直流制动。所以,输出一般都会带电的。安全起见,只要变频器带上电,就不要去动输出端了

冰雨 发表于 2012-6-23 00:07:02

RE:关于变频器0HZ时的输出

IGBT作为电子开关来看,它毕竟有别于硬件开关,不会有明显的断开点,只是它的电压值比较小而已,不足于对设备产生大的影响。