pk360 发表于 2012-6-21 18:09:06

深井潜水电泵工作电流高是什么原因?

有一台深井泵;型号:250QJ(R)80--56/4;电机功率18.5千瓦2级;工作电流随着出水阀门的开度大小增减,阀门全开后电流升至额定电流的2倍多,阀门关闭电流则降至空载电流。不知是什么原因造成的请高人指教啊!

黄昏了 发表于 2012-6-21 22:42:41

RE:深井潜水电泵工作电流高是什么原因?

泵的额定扬程流量多少,泵扬程太高或许是泵超电流的原因之一

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 03:16:16

RE:深井潜水电泵工作电流高是什么原因?

泵的扬程选择的太高,工作时实际工况扬程较低,造成工况流量加大因而电机输出功率及运行电流升高。

小空分 发表于 2012-6-22 07:49:51

RE:深井潜水电泵工作电流高是什么原因?

海友;更换同型号同规格的潜水泵就一切正常了(潜水泵不是一个厂家生产的)。不知是什么原因?

hurry 发表于 2012-6-22 12:23:26

RE:深井潜水电泵工作电流高是什么原因?

那是你的电机有问题了

青春岁月 发表于 2012-6-22 16:57:01

RE:深井潜水电泵工作电流高是什么原因?

单换电机试过了,故障现象一样。更换其他厂家的潜水泵一切正常了。

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:30:36

RE:深井潜水电泵工作电流高是什么原因?

没必要换,凑合着用!
泵电机没配合好
页: [1]