电解槽整流柜电压波动?
如题:电解槽整流柜电压波动,大约有1V左右间断波动,带动电槽电压也波动,通常原因有哪些?RE:电解槽整流柜电压波动?
1V的波动应该比较小了吧?可能引起的原因:电网电压波动、负载变化、整流柜正常的闭环调节过程都会导致这种情况的出现。若电网电压波动,只能提高电网的质量;在恒流方式下,如果负载产生变化的必然引起阻值的改变,为了达到恒定电流的目的,电压必须随之波动;如果负载是稳定的,且整流柜在恒压方式下工作,可将恒压方式或改成恒流方式,一般电解槽的负载的阻值很小,±1A的电流波动,相对应的电压波动只有零点几伏的波动;如果负载是稳定的,也可以采用开环控方式工作(即恒角度),这样固定在一个角度工作,电压就不会波动了!
RE:电解槽整流柜电压波动?
这个是因为你负载不稳定,产气量不稳定,导致电流不稳定,电流波动时电压也会跟着波动。RE:电解槽整流柜电压波动?
楼上说的不对:电解槽整流柜它稳流运行的.依我来分析你们整流柜问题岀:1.反馈回路(看你们实际运行是直流反馈,还是交流反馈可以切换试一下)
2.整流柜触发电路(可以用试波器测相关点的波形接合图纸综合分析一下}
RE:电解槽整流柜电压波动?
回复 4# 田野88正常开起来就是稳流运行呀,但是有很多原因导致电流波动的,电流波动就会导致电压跟着一起波动。检查碱液回路。
RE:电解槽整流柜电压波动?
1:采用闭环控制 为了达到恒定电流 控制角变化频繁 一般是由于槽子的产气量不稳造成 2:电压采用交流侧测量 电压不稳 3:电压采用直流侧测量 变送器 受干扰 可以考虑加滤波