一、报警及保护功能
SCC40控制器的报警及故障停机信号输入分为模拟量信号输入和开关量信号输入两种:
    模拟量输入信号:是指包括压力、温度、电流、能级等几种由各个传感器采集并输入到控制器内信号,我们事先在控制器内设好需要保护的参数的上下限报警值,当有信号超出范围之后,就会产生相应的报警信息或故障停机信息。
    开关量故障输入信号:外部的开关量输入,例如用于冷水断水保护的压力控制器的常开点,在机组正常运行时,冷水压力大于设定值,该点闭合;若冷水流量降低,导致压力低于设定值,则该点断开,这样机组就会立刻停机并显示相应的故障信息。

模拟量报警及故障停机
模拟量报警信息分为:高报警、低报警、故障停机、传感器故障四种。
发生高限报警时,在相应的显示窗口显示报警值和高限报警信息,例如,发生油温高报警(假定当前油温为62℃),则这时“类型”=“温度”,在喷油窗口显示“-Hi-”和“62”交替闪烁。低限报警的显示方法和显示内容和高限报警一样,报警信息为“-Lo-”
    发生故障停机时,在相应的窗口显示故障值和故障信息,例如,发生排气压力高保护停机(假定当前压力为15.92Bar),则这时“类型”=“压力”,在排气窗口显示“trip”和“15.92”交替闪烁,同时红色的故障指示灯亮。
发生传感器故障时,在相应的窗口显示“oc”/“FAiL”交替闪烁,表示该传感器失灵。





表1:模拟量报警列表
                  现象
模拟量    描述    显示窗口    “类型”选项    -Lo- 低限报警    -Hi-
高限报警    trip
低限停机    trip
高限停机
1    吸气压力低限报警/停机    吸气    压力    报警并停机      停机   
2    排气压力高限报警/停机    排气    压力      报警并自动保护性减载至压力低于报警值      停机
3    吸气温度高限报警/停机    吸气    温度      报警      停机
4    排气温度高限报警/停机    排气    温度      报警      停机
5    喷油温度高限报警/停机    喷油    温度      报警      停机
6    油分温度低限报警    过滤器    温度    报警并禁止开机            
7    机组能级高限报警    能级%    压力    报警    报警并禁止自动增载      
8    电机电流高限报警    电机电流%    压力      报警并自动保护性减载至低于报警设定值      
9    吸气过热度保护(备用)    吸气    差值    报警    报警    停机    停机
10    排吸压差低限报警/停机(备用)    排气    差值    报警      停机   
11    油压差低限报警/停机    喷油    差值    报警      停机   
12    过滤器压差高限报警/停机    过滤器    差值      延时2分钟后,报警      延时2分钟后,停机





2 开关量故障停机
    故障停机显示
外部的开关量故障停机信号:
当检测到有故障时,下表中的安全故障信息就会在相应的窗口与“trip”交替显示,同时“类型”=“联锁保护”的指示灯亮。这8路输入都是断开报警,也就是如果没有220V电压输入,那么这一路输入报故障
表4.2: 外部开关量故障列表
序号      故障原因    显示信息    指示灯亮    显示窗口
T1    排气温度高保护(备用)    dt-H    故障    过滤器
T2    低压保护(备用)    L.P.    故障    吸气
T3    高压保护(备用)    H.P.    故障    排气
T4    冷水断水保护    FL01    故障    过滤器
T5    油液位保护    LEu.    故障    喷油
T6    系统液位高保护(备用)    nncb    故障    吸气
T7    急停    stoP    故障    排气
T8    其它的安全保护(备用)/
冷却水断水保护    SFty
FLO2    故障    喷油

注:在控制板TB2端子排(控制板中间上部)的下方有一排8个绿色的指示灯,对应这8个外部的开关量故障输入。如果有故障输入,则相应的指示灯熄灭。在正常运行状态下,这8个灯应该都亮,表示没有任何开关量故障。
任何的开关量故障输入信号都会导致机组立刻停机。

3 启动时可能发生的停机故障
3.1 开机时,如果在油泵启动后一分钟之内压缩机没有启动,则可能是下列故障之一导致:
油泵运行反馈故障;
启动时能级不在零点
3.2 如果在压缩机启动后大约30秒左右故障停机:
    是由于压缩机反馈故障,如果是380V 电机,那么这个反馈信号是从角接触器3KM4处引来,如果是高压机组(6KV或10KV),那么这个反馈信号是从高压柜引来。
    以上3种故障的报警现象见表3

表3 启动时发生的故障列表
故障原因    显示信息    指示灯亮    显示窗口
压缩机运行反馈故障.    NNot    故障    吸气
能级不在零点故障(能级零点灯不亮)    s-UP    故障    排气
油泵运行反馈故障    punP    故障    喷油

    故障发生时控制器会自动将各个参数锁定,所以在发生故障停机后,应先根据控制器显示内容判断故障原因,然后按下“确认”键,再察看并记录停机时的参数值,直到确认故障原因后再按下“复位”键将控制器复位。
注意:一定要在确认了报警或故障停机原因后再按“复位”键,否则故障原因会因此消失而不会再现!

若24小时内出现故障停机数超过6个,则禁止复位,并显示下列信息:
吸气   喷油
CALL Frig
排气过滤器
    Engi nEEr   
在为控制器重新上电后,会自动消除该故障。
另外,不论在自动方式下还是在手动方式下,报警和故障检测都是自动执行的。

   
2. 常见故障及处理方法
机组在起动和运行可能出现的停机故障可分为三类:
页: [1]