卡斯柯 发表于 2012-6-22 16:16:38

电机功率相同,运行电流不同原因?

我公司一台37KW电机烧毁后,更换新电机,运行后电流由原来65A上升至75A,原电机配套泵没有更换,出口阀以前是全开状态,现在更换后必须控制出口阀门一半左右,电流72A.仍旧超额定电流(68A),热继保护定值68A,热继未动作。原因何在?请教海友!

青春岁月 发表于 2012-6-22 19:32:03

RE:电机功率相同,运行电流不同原因?

补充一句“电机温度正常,电流为钳形电表测得”

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:47:28

RE:电机功率相同,运行电流不同原因?

新换的电机技术参数与原来使用电机的是一样的吗?是否对三相电流都进行了测试?机械安装的是否正常?可以将电机拆下来单转一下电机,查看电机空载电流大小也可以判断配套泵是否正常。
页: [1]
查看完整版本: 电机功率相同,运行电流不同原因?