卡斯柯 发表于 2012-6-22 09:45:45

求助

各位专家:
我想问一下10kv电缆要架空设置时与可燃气体的管道应距离多少?

liion 发表于 2012-6-22 13:01:10

RE:求助

低压电缆线路与可燃气体管道平行敷设时距离应不小于1米,交叉敷设时最小为0.5米这在低压配电设计规范GB50054-95中可以查到。不过注意配电室内是不允许任何与配电系统无关的管道通过的。

敌法师 发表于 2012-6-22 16:16:35

RE:求助

在GB50054-95里边这个距离好像是埋地敷设时的距离,里边没有架空时与可燃有毒气体的间距啊
有没有比这个更具体的规范标准啊?急!

不着边际 发表于 2012-6-22 19:32:00

RE:求助

建议看看GB50058-1992,估计能有规定。

私聊啊 发表于 2012-6-22 22:47:25

RE:求助

GB50058-1992里边也没有具体的规定啊
那位专家知道那个标准上还有这方面的规定啊
页: [1]