赛小枫 发表于 2012-6-21 18:46:11

站场上的自控仪表外壳一定要单独接地吗

站场工艺区自控仪表外壳一定要单独接地吗,那属于保护接地吗?

乖乖女 发表于 2012-6-21 22:40:41

RE:站场上的自控仪表外壳一定要单独接地吗

自控仪表系统如果采用的是DCS,最好是单独接地。其它的控制系统要求不高的,可以与电气共用。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 02:35:11

RE:站场上的自控仪表外壳一定要单独接地吗

回复 2# 明日东升


谢谢高手解答,欢迎大家帮助我这新手快速成长

hurry 发表于 2012-6-22 06:29:41

RE:站场上的自控仪表外壳一定要单独接地吗

看实际情况 如果接入DCS 那么一般在DCS处接地 是不允许两端接地的 有的仪表要求表壳接地 因为过电压浪涌保护的需求

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 10:24:11

RE:站场上的自控仪表外壳一定要单独接地吗

我这有一份资你可从下载看看.<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

shirley 发表于 2012-6-22 14:18:41

RE:站场上的自控仪表外壳一定要单独接地吗

回复 5# 田野88


好的,谢谢了,我先下载下来看看

notebook 发表于 2012-6-22 18:13:11

RE:站场上的自控仪表外壳一定要单独接地吗

谢谢5#楼提供分享。

走到异地 发表于 2012-6-22 22:07:41

RE:站场上的自控仪表外壳一定要单独接地吗

36V以内不用 规范上有说明GB50093-2002 第9.2.1。
页: [1]