回音哥 发表于 2012-6-22 16:15:48

按线路压降和按开关整定电流算出的电缆截面为何相差太大

有个工程,变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分路电缆。
一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧
根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8
则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A                                                                                    
根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。
电压降验算:
ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。
M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。
C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。
S----导线的截面积,单位是平方毫米。
查YJV3X16 1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。
二、从变频柜到两台电机的电缆
70米处的电机
I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A
根据电流选择10平方铜芯电缆满足载流量要求。
ΔU%=M/CS×100%=【(70 120)*15】/(83*10)=3.43%小于5%,满足电压降要求。
查YJV3X10 1X6电缆载荷64A,电缆发热温度25度,满足要求。


又用电缆计算程序的按整定电流公式计算了下,结果是电缆截面要50平方才能满足要求。
请教各位,为什么两者相差这么大,以谁为准。

不着边际 发表于 2012-6-22 19:31:13

RE:按线路压降和按开关整定电流算出的电缆截面为何相差太大

采用短路电流校验电缆截面时,主要依据GB 50054-95 4.4.6 持续5秒, 计算公式参见IEC 61200-53, 533.3.2.3. 就会发现电缆的截面远超按照载流量选出的电缆。

按理说,应参照GB 50054-95 4.4.6 选出电缆;就是说对于低压电缆载流量、压降、短路均需校验。

这就需要在做设计统一规定时定义好电缆选型的规定。如果业主要求必须要按照短路校验,得到的结果就是大的电缆。

notebook 发表于 2012-6-22 22:46:38

RE:按线路压降和按开关整定电流算出的电缆截面为何相差太大

这么多天终于等到答复了,谢谢楼上
页: [1]
查看完整版本: 按线路压降和按开关整定电流算出的电缆截面为何相差太大