厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
我先把情况说下:我这个是个肉类食品加工厂。主要设备是制冷、食品加工(切割机、电烤箱、绞肉机、灌肠机等),其他就是污水处理设备、空调及其他辅助设备。方案上供电局也通过的,但是我们总部说选择不合理,意思是说变压器选大了,费用增加了!现在不知道怎么弄,里面的设备是一期的,二期马上也要开了,在一个厂区里,我给二期施工多考虑了点(有大型打桩机)。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
我看这三台变压器选的容量还可以吧,要知道,1KVA和1KW不一样的,按一般工厂的功率因数0.9算,1KW的负载要1.1KVA的变压器容量,这样算你厂的变压器容量还不够,只是你现场的负载不可能同时都用到100%的负载,也不可能都同时开,所有“同时系数”一般0.8左右,这样算基本合适RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
谢谢这位朋友,选择之前我也是多长查询,并且供电局当时也是这样推荐的~RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
我认为制冷机组的变压器容量有点小了。RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
今天总部又打电话来了,说我选选大了,让我选择1250 800共两台变压器,不知道怎么弄了!RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
我想问一下,少用一台变压器,为此少损耗的铜损大概有多少?RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
第一个630KVA稍微有点大,第二、第三都有一些小。不过怀疑第三个你统计有误,什么保卫室需要用到10KW啊?莫非是既有空调,又有加热器,还有电热毯?能用上的都给他用上?
计算负荷的标准是在其它负荷均投入的情况下,计算最大负荷启动会否使变压器输出电压波动至国标以外(这个百分比应该和额定输出电压等级有关,好像是15%?),若超出则证明变压器配得过小。
保证变压器长期工作在80~90%的区间,降低变压器的温度,是维护变压器的有效手段。
RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
回复 7# why1982这位朋友看的很细,门卫功率的确没有10KW,主要是因为门卫里的配电箱要引电源给厂区路灯。
RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
变压器的功率选用要考虑用电负荷的性质,如有大功率电动机,要考虑启动时的容量RE:厂区变压器选择是不是不合理,设备表见附件!
查《工业与民用配电设计手册》P3~P12,按公式计算变压器的容量,比较靠谱。