变频器的滤波疑问
我是搞仪表的,可是昨天去公用工程帮忙检修,在MCC看见一台EV2000的变频器,带的是160KW的电机,可是在变频器的下面引出来两根单芯电缆,分别接在一个电抗器的上下两端!问单位的老师傅,说是滤波的,那为什么不在变频器输出的三相动力线上串入三相电抗器呢?而且别的变频器我都没看见过这种接法,西门子、施耐德都没见过有这么接的。这个是给哪个部分滤波呢?前辈高人指点!谢谢RE:变频器的滤波疑问
直流部分滤波~~~~~~~~~~RE:变频器的滤波疑问
直流部分滤波~~~~~~~~~~RE:变频器的滤波疑问
回复 3# 王大力直流部分不是有电容吗?为什么还外加滤波的?
RE:变频器的滤波疑问
该装置为直流电抗器。主要是减小电流谐波,最高可达到谐波级次49的电流谐波等级。也可以在加进线侧加线路电抗器。
RE:变频器的滤波疑问
直流滤波电抗器利用电感线圈的阻抗特性,将高频干扰电流反射回干扰源; 可以滤掉部份高次谐波.
RE:变频器的滤波疑问
那是直流电抗器的哦!RE:变频器的滤波疑问
回复 7# jim001哥们,电抗器也分直流和交流吗?还是根据用法分的啊?
RE:变频器的滤波疑问
交流电抗器和直流电抗器各有自己的优点和缺点的。所以目前市场上的变频滤波器以艾默生,施耐德,和部分国产变频器一般采用直流电抗器较多的,而以西门子,ABB 等品牌的变频器则采用交流电抗器的较多。RE:变频器的滤波疑问
再问问,是不是制动电阻?