奥术符文 发表于 2012-6-22 12:21:05

关于自耦降压启动的疑问

我们单位有一台针磨,是132KW电机带的,采用的是自耦降压启动,用的是80%!可是在一起动时用钳流表掐电流是1200多,这正常吗?这也没起到减少对电网冲击啊?要是这样的话用自耦降压启动干什么啊?直接起得了呗?直接起,132KW的电机起动电流也不会比1200大多少啊?请各位海友指点!谢谢

走到异地 发表于 2012-6-22 16:54:40

RE:关于自耦降压启动的疑问

是不是接线有问题。不然就是满负荷起的车。

黄昏了 发表于 2012-6-22 21:28:15

RE:关于自耦降压启动的疑问

理论上电机的启动电流应为机端电压%x堵转电流;也就是说目前配置至少减少了20%的启动电流。如果换直接启动启动电流大概为1500A左右;
这减少的300A也许真的可以使你的母线电压维持在可以接受的范围;和设计聊一聊吧,了解一下当初的设计思路。