不盗梦 发表于 2012-6-22 06:29:09

110KW 变频启动 选择国标3*70的电缆

勉强可以否 ? 考虑到穿线 和经济

青春岁月 发表于 2012-6-22 10:23:39

RE:110KW 变频启动 选择国标3*70的电缆

双拼 没问题还要凑字数。。。。

不着边际 发表于 2012-6-22 14:18:09

RE:110KW 变频启动 选择国标3*70的电缆

应该提供电压等级哦,乳沟是AC40050HZ,那电缆是不行的

工控人 发表于 2012-6-22 18:12:39

RE:110KW 变频启动 选择国标3*70的电缆

如果是400V电压,铜芯电缆可以使用,即70×3.5=245A

誓言 发表于 2012-6-22 22:07:09

RE:110KW 变频启动 选择国标3*70的电缆

铜芯线完全没问题。