记忆中的你 发表于 2012-6-21 23:57:50

关于电气设备防爆等级

电气设备防爆等级dⅡBT4是否优于dⅡBT2,环氧乙烷介质的电气、仪表选用dⅡBT4合适吗?查《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》环氧乙烷引燃温度在T2级,有点不太清楚,请高手指点一下,谢谢了。

私聊啊 发表于 2012-6-22 03:13:15

RE:关于电气设备防爆等级

电气设备防爆等级dⅡBT4是优于dⅡBT2的,差别就在于4与2的不同。T4指气体引燃温度不低于135度,而T2指气体引燃温度不低于300度。引燃温度可分为六组,T1至T6,后面的可以适用于前面的。

青春岁月 发表于 2012-6-22 06:28:40

RE:关于电气设备防爆等级

<div class="quote">T4指气体引燃温度不低于135度,而T2指气体引燃温度不低于300度。 ...
明日东升 发表于 2011-8-4 17:30 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 09:44:05

RE:关于电气设备防爆等级

135指的是电气设备表面温度控制在135度之下,显然电气设备表面温度控制的越低的等级越高,越安全

敌法师 发表于 2012-6-22 12:59:30

RE:关于电气设备防爆等级

135指的是电气设备表面温度控制在135度之下,引燃温度可分为六组,T1至T6,T6的等级最高

这个夏天 发表于 2012-6-22 16:14:55

RE:关于电气设备防爆等级

T 冒失是说电气自身发热吧

生死谍恋 发表于 2012-6-22 19:30:20

RE:关于电气设备防爆等级

回复 1# HBDGYZHC <div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

write 发表于 2012-6-22 22:45:45

RE:关于电气设备防爆等级

<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册