朋友的心 发表于 2012-6-22 18:11:23

各位达人,关于晃电自启动计算电动机的启动电流问题

一台10kV10000kW的电动机,采用软启动,启动转入正常,带有额定的负荷,如何系统发生突然晃电,(假设该电动机还未跳车)请问如何计算系统电压恢复的瞬间的时的电流

write 发表于 2012-6-22 22:05:53

RE:各位达人,关于晃电自启动计算电动机的启动电流问题

这种情况不会到达全厂短延时保护动作值的。
不过据专家介绍,如果晃电时间达到0.5秒,则电机将损失15%左右的力矩,此时最好是停机重新再开,不然电机本身的振动值将超标。
页: [1]
查看完整版本: 各位达人,关于晃电自启动计算电动机的启动电流问题