三相电流不平衡

一小油泵,使用abb马达保护器和abb接触器控制后用钳型表测量电机三相电流不平衡A 0.036 B0.036 C 0.044,但用直接启动三相电流平衡 A 0.035 B 0.035 C 0.036。是不是接触器线圈的电流也被测量进去了啊,请大侠指教??

hurry 发表于 2012-6-22 12:58:40

RE:三相电流不平衡

在哪个位置测的电流?

running 发表于 2012-6-22 15:35:00

RE:三相电流不平衡

怀疑直接启动是读表的行为,前面是用的钳形表测的。
建议在同一个位置进行两种不同运转方式的测量,你会发现测得的值是差不多的。(使用钳形表时当用明显的一侧靠在电缆上,每项均需在同样的位置测试。以保证磁场强度一致。)
建议在接触器输出端进行测量,这样才是电机运行的真实值。你这么小的电流很容易被误读的。

敌法师 发表于 2012-6-22 18:11:20

RE:三相电流不平衡

求教“使用钳形表时当用明显的一侧靠在电缆上”,中的“明显”是什么意思?

誓言 发表于 2012-6-22 20:47:40

RE:三相电流不平衡

使用钳形表时尽可能使被测导线在测量头几何中心位置时读数.减少测量误差.

生死谍恋 发表于 2012-6-22 23:24:00

RE:三相电流不平衡

哥们,你的电流太小了,嵌流表的精度能满足吗?