电缆头发热
电机电缆头温度经常在85°以上,有什么办法可以处理啊?http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:电缆头发热
你说的电缆头是指高压电缆头吗?指的是那部分呢?如果是接线端子,那个端子发热,就是那个端子没压接好。需重新压接。或是端子连接螺栓没紧固好。你检查检查。RE:电缆头发热
若是说的电缆头,应该是高压的,需要重新做电缆头,挺贵的。低压的线鼻头没做好的话也会发热。
需要用直流电阻测试仪来测量电缆头是否做好,如果电阻很小的话,不会发热的。
电缆发热有以下几种情况:
一、电流很大--需要换电缆截面积更大的电缆;
二、电缆头或者线鼻子没做好--重新做头子;
三、电缆与母排或接线端子压接不紧。联接螺栓或者接线端子损坏。--更换螺栓或者端子。
RE:电缆头发热
如果就是电线接头温度高是接头虚了用线鼻子(压线钳)压紧,如果线也热就是电流大线细换线就可以了。接头处接触不良,电阻增大,导致温度高,清除接头处锈蚀或氧化层,保证接触良好就可以了.
如果你的负荷电流比较大的话,建议之间在铜鼻子和接线柱涂抹导电膏,铜鼻子与电线之间上锡。
RE:电缆头发热
电缆头未压好,需重新压接好RE:电缆头发热
谢谢各位!我们是高压的(6千伏)电机,端子重新压过了,连续运行温度还是升高,现在时采取间断运行,现场鼓风机外部冷却。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:电缆头发热
高压电缆头温度高是电缆头损坏的前兆,要及时更换电缆头,高压电缆做耐压试验RE:电缆头发热
你还告诉我们电机容量、工作电流、你采用的电缆规格、铜缆还是铝缆等。有可能电缆选小了呢。RE:电缆头发热
接头氧化严重, 接触电阻变大, 用电时发热可电缆头重新欣做表面处理干静RE:电缆头发热
建议更换新的冷缩电缆头