电流互感器
什么叫电流互感器的一次和二次侧,他的结构是咋样的,谢谢RE:电流互感器
电流互感器的选择有大致有三点要注意1.被测电流和想要得到的检测电流。比如380V的数百千瓦的用电器选用5A的互感器。比如1000:5的互感器就是把0-1000A的电流转换为线性的0-5A电流。用电器400千瓦左右可以选用500:5的互感器。需要采集信号为0-1A,互感器可以选用1A互感器等等。
2.互感器的功率和二次电路的传输距离。因为互感器的功率都很低,如5A国产互感器最大功率只有15瓦,而且互感器提供的是恒流源,传输距离长了,肯定导线电阻是个很重要的问题。P=I^2 *R。比如5A的互感器使用2.5平方的铜线最多只能传输20米远。而1A的互感器就能传输20*5*5=500米远。
3.安全和隔离问题。互感器二次电路传输距离有限制,而且互感器对信号的隔离效果不大好,如果成本允许的话,可以让互感器的输出信号直接进入一个信号变送器。可变成0-10V,-10V- 10V,4-20mA等多种信号,传输距离更远,隔离性更好。
二次回路中的电流可以通过不同的电流表显示出来。比如不加信号变送器的话,采用5A互感器可以选用0-5A的电流表,意思是输入信号时0-5A,表面显示有很多种供选择
RE:电流互感器
一次直接串联到线路中母线式则母线直接穿过电流互感器。二次则直接接到负荷(电流表、继电器等),一般在二次侧进行接地。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
RE:电流互感器
基本知识呀!要学扎实!RE:电流互感器
我传一份资料你可以看,希望对你有帮助.<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册