1 、 如何选用合适的电源防雷器

在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,应综合考虑如下因素:

●该地区雷暴强度 Ng 以及最大放电电流发生的概率P

●被保护设备耐受冲击水平

●被保护设备价值 (应根据国家经济水平而定)

●被保护设备的社会重要性

●确定不同保护电压 UP 和放电电流的电源避雷器

2 、电源防雷器关键参数

●最大放电电流Imax:

使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的最大放电电流。可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。

●最大持续耐压Uc(rms):

指防雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。Uc与保护电压Up成非线性正比。

●残压Ur和保护电压Up

残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。


<font color="#000000">保护电压Up:保护电压Up与Uc电压和Ur有关,<font face="Times New Roman">Ur