自发的 发表于 2012-6-22 22:05:05

谈谈20KV变配电的前景。

作为全国的试点,江苏省逐步推进20KV输电线路和变配电系统的建设,目前褒贬不一,这一变革的优点在于减少变电级数,减少变电站数量,大幅降低输变电成本。目前持反对意见的也很多,主要依据是:第一,20KV线路不稳定,会在瞬间断电送电,对用电设备和用电单位的生产造成的损失很大;第二,目前国内生产20KV配套的产品(如变压器、高压柜、电缆等)的供应商不多,产品质量不稳定,国外的产品太贵,给用电单位的固定资产投资增加较大。请大家讨论一下20KV变配电的前景。

敌法师 发表于 2012-6-23 00:02:20

RE:谈谈20KV变配电的前景。

我在网找到一篇文章大可从看看.
20kV配电现状及前景
最近,江苏省电力公司发文
(苏电发展1127号)肯定了
中压配电网采用20k V电压等级的
供电方式。并指出,这是公司实践
“增容、换代、升压、优化通道”的
发展思路,促进电网发展方式转
变的重要举措之一。为此,本文对
20k V配电的现状和应用前景作一
简要介绍。
1 关于20kV配电电压的国内
外情况
1.1 北京
1997年华北电管局老年科技
工作者协会编制了《关于京津两
市采用20 k V配电电压可行性报
告》,并在北京召开了讨论会,国
网公司和中国电科院等单位的专
家参加了讨论会,会议形成了纪
要。会议认为,该报告从技术经
济因素和考虑长远发展的观点出
发,因地制宜地选择城市电压的
建议是实事求是的,特别是新开
发区、成片改造地区选择20k V还
是10 k V作配电电压的问题,在技
术经济论证基础上作出抉择是合
理的也是应该的。也有部分专家
认为,在一定条件下一个城市可
以允许两种配电电压并存。但该
研究报告提出的方案并未实施。
1.2 辽宁本溪
本溪市南芬区农电局自2003
年4月至2004年4月,对南芬变电站
66/10k V进行了升压至66/20k V的
改造;取消了35/10k V降压方式,
采用了110(66)/20/0.4k V供电方
式。该工程降低了送变电工程投资
和线路损耗,特别是在负荷密度
大、线路长的情况下,经济效益很
显著。
改造效果以镇一线为例。该线
的供电可靠率由改造前的0.986%
(苏州供电公司,江苏苏州市 215004) ◆ 姜祥生
20kV配电现状及前景
110kV界表1 2000~2005年10kV和20kV线损率
年份2000 2001 2002 2003 2004 2005
10kV/% 4.300 5.396 6.32 6.28 6.25 6.25
20kV/% 3.820 2.990 -- -- 3.23 4.25
提高到改造后的0.999%;2005年
线路损耗降低470MWh。
1.3 浙江杭州
2003年新建江东工业园区,面
积为105k m2,负荷密度为30M W/
k m2。杭州市电力局和浙江大学电
力经济及信息化研究所联合编写
了《杭州江东区供电电压论证报
告》。报告对3个方案进行了比较:
①方案1,220/110/(35)/10k V,大
用户采用35kV电压,特大用户采用
110kV,一般用户采用10kV;②方案
2,220/110/20k V,一般用户采用
220/20k V电压或220/110/20k V,
特大用户采用11 0 k V;③方案
3,220/110/20 k V,一般用户以
220/20kV为主,110kV供特大用户。
比较结果是方案3为最佳,但最后
未实施。
1.4 上海临港地区
总体规划面积约296.6k m2的
临港新城,是洋山港的陆域腹地
和主要的集疏运基地,也是未来
上海国际航运中心的重要组成
部分。根据该地区的产业规划,对
110/10kV、35/10kV、110/20kV 3种
供电方式分别建模,以负荷预测为
基础,从综合投资、电力损耗、供
电质量、投资效益等方面进行了技
术经济比较分析,最后提出的优先
供电方式为110/20kV供电方式。但
主管部门考虑备品备件等问题后
该方案也未实施。
1.5 云南昆明
云南省电机工程学会和昆明
供电局共同编制了《昆明配电网采用20kV配电的可行性研究报告》,
并提出尽快在昆明机场、呈贡新区
等规划区采用20k V配电的建议。
该报告已通过审查。
1.6 广东广州
由于广州的负荷密度增长较
快,南方电网公司于2004年召开会
议,决定立项对20k V配电网进行
调研和论证,并委托武汉高压研究
院和广州电力局承担该项工作,拟
在佛山市南海区试验。目前已做了
很多前期准备工作。
2 苏州情况
1996年6月至2005年底,江苏
省苏州工业园区中新区已经建有
2个220kV变电站(220/110/20kV)
和3个110kV变电站(110/20kV),总
容量为1161MVA。20kV电缆长度达
404k m,最大负荷为400MW。2000
~2005年,10kV和20kV的线损率如
表1所列。由表可见,20kV的线损率
明显低于10kV。
1996~1997年,园区20k V投资
为921元/kVA。若沿用10kV供电,
则为1068元/kVA。
(1)供电运行单位的结论
是:①园区一期负荷密度已达到
25~30M W/k m2,因此选用20k V
配电是比较合适的。②采用20k V
的110k V变电站数少于采用10k V
的110 k V变电站。③20 k V配电网
的线损率明显低于10 k V的线损
率。如20 01年1~5月,20 k V线损
率为2.85%,而10k V的为3.3%。
④20k V配电线路的投资较适中。如园区一般申请容量在2 0 0 0~
50 0 0 k V A,若用10 k V配电,则势
必要增加配电线路;若用3 5或
110kV,则投资又太大。
希望国家能尽快出台有关
20kV的新电价政策。
(2)地方招商部门的结论是:
20k V使用容量大,目前最大容量为
30M k VA,用户投资低,深受用户
欢迎。目前一般申请容量都在4~
5M VA。基本上都能用20k V供电,
特别是欧美国家。因此园区政府曾
要求在苏州工业园区范围内全部
采用20kV供电。
对中新区以东的胜浦、唯亭二
地区能否将现有10k V升压为20k V
也进行了论证。论证的结论认为,
从经济上来分析,也宜改为20 k V
供电。实际情况是,该地区新建企
业已逐步采用20k V,老企业仍是
10kV。
3 中国电科院的研究成果与
国网公司的意见
中国电力科学研究院受国家
电网公司委托,编制了《我国配电
网发展的技术经济路线研究》。该
研究报告研究了发达国家和我国
城市电网电压等级配置的现状,进
行了电压等级合理配置的技术经
济比较和电压等级合理配置方案
的分析,提出了合理配置我国电压
等级,简化变电层次,提高中压配
电电压的意见。研究报告的具体建
议是:
(1)随着负荷的增长,我国部
分地区现行电压等级序列已不大
适应,有必要采用新的电压等级序
列;电压等级配置的实施方案需要
根据城市的具体情况进行深入的
可行性研究。
(2)对于最终负荷密度较高的
地区,可逐步过渡到较高的中压配供电距离较长的地区,也可考虑采
用较高的中压配电电压。
(3)为避免在引入新的电压
等级的过程中影响供电可靠性,
可采用装设联络变的方式,使采
用不同配电电压等级的电网并网
运行。
(4)对于采用新的电压等级序
列的地区,可以采用国际通行的逐
步推进的方式,过渡若干年,形成
目标电压等级序列模式。
国网公司曾多次来苏州考
察2 0 k V配网的运行情况。在其
13号文《关于印发〈我国配
电网发展的技术经济路线研究〉
评审意见的通知》中提出了在新
发展电网的地区,宜不失时机地
试点推行20k V作为中压配电电压4 建议
(1)对城市负荷密度比较高
(如苏州园区)和农村负荷密度
较低且较分散(如本溪地区)的情
况,宜采用20k V配电电压。电网改
造应结合升压改造进行,这也是我
国多年来电网改造和发展的经验
之一。
(2)对于20kV配网的边缘地区
或与10kV配网的交界处,采用哪种
配电电压,应根据经济效益来确定,不要按区域“一刀切”。
(3)城市电网已建成10 k V配
网,特别是通过近几年的城网改
造,供电能力已很强的地区,无必
要再将10 k V配网改造为20 k V配
网。如果在未来的15年内,预计城
市用电负荷将增大2倍及以上,变
电站站址和走廊的选择又有困难
的情况下,则可经过技术经济比
较来确定是否将10k V配网改造为
20kV配网。
等级。
电电压;对于最终负荷密度较低、
页: [1]
查看完整版本: 谈谈20KV变配电的前景。