记忆中的你 发表于 2012-6-22 03:11:37

变频器MODBUS通讯速度慢原因

变频器MODBUS通讯速度慢原因

用中控的DCS通讯卡带了10个变频器,在DCS画面上读变频器的电流和频率时,需要30s~10分钟才能读到数据,为什么?

有什么解决的办法没有?

谢谢!!!

守分安常 发表于 2012-6-22 07:45:12

RE:变频器MODBUS通讯速度慢原因

不会吧,是不是哪里设置有问题

running 发表于 2012-6-22 12:18:47

RE:变频器MODBUS通讯速度慢原因

应该是程序设置上的问题,MODBUS协议是主从关系通讯,简单读数据不会这么慢,我觉得还是DCS程序执行上的问题

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 16:52:22

RE:变频器MODBUS通讯速度慢原因

你的变频器到dcs的通讯线距离有多远?

notebook 发表于 2012-6-22 21:25:57

RE:变频器MODBUS通讯速度慢原因

第一种情况,建议你首先连接一台变频器通讯依次增加,如果是随着通讯设备的增加你的通讯速率逐渐慢下来,当增加到4台以上通讯几乎就瘫痪了,如果你的问题是这种现象的话,恭喜你,你的通讯线接法错了。解决方法:把所有通讯线拆掉,从Plc出来的线把变频器由近及远依次接上(千万不要把所有线接在一起凝成疙瘩),别忘了在最后一台变频器的通讯线上并一个125欧的电阻()。第二种情况,如果你把几台变频器都连上后,如果距离近的能连上,距离远的连不上,建议你降低通讯波特率。第三种情况,如果连接一台都慢的话建议你检查通讯设置。不知道我的回答是否令你满意。
页: [1]
查看完整版本: 变频器MODBUS通讯速度慢原因