继电保护名词解释

1、断路器失灵保护
当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式,就称为断路器失灵保护。
2、高频保护
高频保护是将线路两端的电流相位或功率方向转化为高频信号,然后利用输电线路本身或专用通道将信号送至对端,以比较两端电流相位或功率方向的一种保护。
3、零序保护
在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护。三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低,保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足,这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小,这有利于提高其灵敏度;②丫,d接线降压变压器,△侧以后的故障不会在Y侧反映出零序电流,所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。
4、电流速断保护、限时电流速断保护和定时限过流保护
电力系统的线路或元件发生故障时,故障点越靠近电源,短路电流越大。利用这一特点,可构成电流保护。对于仅反应电流增大而瞬时动作的电流保护,称为电流速断保护。它的保护范围受系统运行方式的影响较大,不可能保护线路的全长;为了保护线路全长,通常采用略带时限的电流速断与相邻线路的速断保护相配合,其保护范围包扩本线路的全部和相邻线路的一部分,其时限比相邻线路的速断保护大△t;电流速断保护和限时电流速断保护可构成线路的主保护。过流保护是按躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置,可作为本线路和相邻线路的后备保护,定时限过流保护的动作时限比相邻线路的动作时限均大至少一个△t。以上三种保护组合在一起,构成阶段式电流保护。具体应用时,只采用电流速断保护和限时电流速断保护,或限时电流速断保护和定时限过流保护的方式,也可三者同时采用。
5、距离保护
距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。
距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。期一、二段带方向性,作为本线段的主保护,第一段保护线路的80%-90%。第二段保护余下的10%-10%并相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。
整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。

小空分 发表于 2012-6-21 16:07:10

RE:继电保护名词解释

6、定时限过流保护
为实现过流保护的选择性,将线路各段的动作时限按阶梯原则整定,即越离电源近的时限越长,继电保护的动作时限与短路电流的大小无关,采用这种动作时限方式的过流保护称为定时限过流保护。
7、纵联保护
当线路发生故障时,使两侧或多侧(分支线)开关同时快速跳闸的一种保护。它以线路各侧某电量间的特定关系作为动作判据,即各侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后每侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内或区外故障。
(修改7、纵联保护
线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置,是线路的主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据。即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后,两侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内故障或区外故障。因此,判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。 1、方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时,总有一侧看到的是反方向。其特点是: 1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度; 2)必须采用双频制收发信机。 2、相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护。当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,两侧电流相位相反时保护动作跳闸。其特点是: 1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单; 2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸过程中保护能继续运行; 3)不受电压回路断线的影响; 4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调; 5)当通道或收发信机停用时,整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护。 3、高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。其特点是: 1)能足够灵敏和快速地反应各种对称与不对称故障; 2)仍保持后备保护的功能; 3)电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出运行。)
8、纵联差动保护
采用差动继电器作保护的测量元件,用来比较被保护元件各端电流的大小和相位之差,从而判断保护区内是否发生短路。
由于纵联差动保护只在保护区内短路时才动作,不存在与系统中相邻元件保护的选择性配合问题,因而可以快速切除整个保护区内任何一点的短路,这是它的可贵优点。但是,为了构成纵联差动保护装置,必须在被保护元件各端装设电流互感器,并将它们的二次线圈用辅助导线连接起来,接差动继电器。由于受辅助导线条件的限制,纵向连接的差动保护仅限于用在短线路上,对于发电机、变压器及母线等,则可广泛采用纵联差动保护实现主保护。

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 18:43:30

RE:继电保护名词解释

9、非电量保护
非电量保护,顾名思义就是指由非电气量反映的故障动作或发信的保护,一般是指保护的判据不是电量(电流、电压、频率、阻抗等),而是非电量,如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。
非电量保护可对输入的非电量接点进行SOE记录和保护报文记录并上传,主要包括本体重瓦斯、调变重瓦斯、压力释放、冷控失电、本体轻瓦斯、调变轻瓦斯、油温过高等,经压板直接出口跳闸或发信报警。对于冷控失电,可选择是否经本装置延时出口跳闸,最长延时可达300分钟。还可选择是否经油温过高非电量闭锁,投入时只有在外部非电量油温过高输入接点闭合时才开放冷控失电跳闸功能。
10、低电压保护
反映电力系统某一结点电压低于整定值的继电保护。主要元件为电压互感器及连接其二次侧的电压继电器。当系统正常运行时,结点电压高于整定值,电压继电器不动作;当发生故障,电压低于整定值则继电器动作。可防止由于系统电压过低而烧毁电气设备等事故。
11、重合闸后加速
当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限,无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

伊势丹 发表于 2012-6-21 21:19:50

RE:继电保护名词解释

12、掉牌末复归
掉牌末复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断,应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作,使前后两次不能区分。
13、闭锁式方向高频保护
在方向比较式的高额保护中,收到的信号作闭锁保护用,叫闭锁式方向高频保护。它们的正方向判别元件不动作,不停信,非故障线路两端的收信机收到闭锁信号,相应保护被闭锁。
14、功率方向保护
利用电压和电流的乘积判明电流流向(相位)的继电保护。用于多侧电源的系统。其主要元件是功率方向继电器,由电流互感器和电压互感器取得电流、电压信号,以判明短路故障位于保护装置处的正向或反向。功率方向继电器的接入必须十分注意电流、电压接线端子的极性,以免造成系统继电保护的大面积误动或拒动。
用于相间短路的功率方向继电器,应采用90°接线方式,即A相继电器接夒Α和妧BC,依次类推。这样可使两相短路时无电压死区(指无法保护的电压区段);正确选择继电器内角,可使三相短路时的电压死区最小。用于接地短路的功率方向继电器应接零序电流和零序电压,并特别注意正确接线方式是 3夒0和-3妧0(零序电压反极性)。
并非所有多侧电源的保护都要装功率方向继电器。母线两侧的两相邻保护,其时限大者不必装设方向元件。若反向短路电流大于起动元件的动作值,也不需装设方向元件。
15、瓦斯保护
变压器内部发生故障时,短路电流所产生的电弧将使变压器油和绝缘物分解并产生大量气体。利用这种气体来动作的保护装置。其主要元件是瓦斯继电器。瓦斯保护有两种,一种由瓦斯继电器上浮筒或上开口杯及其所控制的上接点构成轻瓦斯保护,作用于延时预报信号。另一种由瓦斯继电器挡板或下开口杯及其所控制的下接点构成重瓦斯保护,作用于跳闸。瓦斯保护是变压器的主保护,能有效地反应变压器内部故障。

俺弄吃 发表于 2012-6-21 23:56:10

RE:继电保护名词解释

非常的基础,不过这些基本的概念还是要好好掌握才行的。
谢谢楼主了。
http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

notebook 发表于 2012-6-22 02:32:30

RE:继电保护名词解释

我也来说几个参与一下:
1、对继电保护有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

2、为什么要求继电保护装置快速动作?
答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程。

3、什么叫重合闸后加速?
答:当被保护线路发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作,重合一次,若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现。

4、什么是自动重合闸?
答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

5.过流保护为什么要加装低电压闭锁?
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁。
6.为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么?
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。