朋友的心 发表于 2012-6-22 18:10:29

什么时候电机可以用星三角启动?

本人对星三角启动不是很懂,请问什么样的电机可以用星三角启动?电机的线圈电压不同,有些电机是不能用星三角启动,是这样的吗

shirley 发表于 2012-6-22 19:28:39

RE:什么时候电机可以用星三角启动?

不是的电机是否需要星三角启动主要看电机的容量大小,还有你的电网容量。星三角启动的电机需要引出六个接线端子。如果只引出三个的话就没法接了。

内芯里 发表于 2012-6-22 20:46:49

RE:什么时候电机可以用星三角启动?

  Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。

工控人 发表于 2012-6-22 22:04:59

RE:什么时候电机可以用星三角启动?

星三角启动适用于定子绕组为三角连接的电动机,启动时定子绕组 先做星形连接,待转速增加到接近额定转速时再转换为三角形连接。采用这种启动方法启动时,可使每相定子绕组所承受的电压降低到电源电压的1/根3,启动线电流为直接启动时的1/3,但启动转距也减少到直接启动时的1/3,由于启动电流为运行电流的5一8倍,所以较大容量的电动机必须降压启动以降底电流对绕组的冲击和对供电网络的冲击!一台电动机能否直接启动可根据下列经验公式来判断:起动电流/额定电流≤3/4 车间变压器容量/电动机额定功率,满足上式可直接启动否则要降压启动,新的电工安全条例则规定大于十一千瓦的电机要降压启动。降压启动的方式有自耦变压器降压启动,丫-△降压启动和延边三角形降压启动。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 23:23:09

RE:什么时候电机可以用星三角启动?

非常感谢海友的解释。

生死谍恋 发表于 2012-6-23 00:41:19

RE:什么时候电机可以用星三角启动?

鼠笼式式电动机,主要是避免启动电流过大对电网电压有影响!一般看变压器容量和电动机功率、启动是否频繁!
页: [1]