欢喜缘 发表于 2012-6-22 05:08:31

变频器显示IGBT故障

肯定是IGBT损坏吗?

工控人 发表于 2012-6-22 07:44:51

RE:变频器显示IGBT故障

回复 1# zhouzheng888

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 10:21:11

RE:变频器显示IGBT故障

我们单位有台施耐德变频器也是IGBT故障,报废了,应该可以修的!

伊势丹 发表于 2012-6-22 12:57:31

RE:变频器显示IGBT故障

igbt可以换,不过好的也不便宜。那是核心部件

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 15:33:51

RE:变频器显示IGBT故障

IGBT故障不一定就一定是IGBT卡损坏。
这么重要的东西没那么脆弱。
我记得好像有哪儿过电流就会报这个故障,实际请查阅相关变频器手册,着重看故障代码及处理方法那部分。

小空分 发表于 2012-6-22 18:10:11

RE:变频器显示IGBT故障

回复 5# why1982


场效应管故障不一定是,应为我们厂的英威特变频器也出现过这样的问题,可能是参数设置问题,或者是有干扰源,接地是否良好

不着边际 发表于 2012-6-22 20:46:31

RE:变频器显示IGBT故障

IGBT 是否击穿可以用表量一下就确定了

生死谍恋 发表于 2012-6-22 23:22:51

RE:变频器显示IGBT故障

故障原因:1、模块损坏。2、变频器驱动电路有问题。3、内部检测电路有问题。变频器的故障千奇百怪,同样的故障代码,会有可能是不同的故障原因。
页: [1]