海洋3号 发表于 2012-6-22 03:10:52

电机软起动器

电机软起动器中,启动电压是怎么设置的,我们厂用的250KW的电机启动电压设U,它是按照什么来设置的

liion 发表于 2012-6-22 07:44:27

RE:电机软起动器

这个指标的含义是,应用软启动器启动时,施加在电机绕组上的工作电压为电源电压的55%。如电机额定电压380V,实际在电机启动时,加在电机绕组上的电压约为210多伏左右。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 12:18:02

RE:电机软起动器

1.起动时升压时间的设定和控制   PSS型软起动器的起动时升压时间设定范围为:1~30S;PSD型软起动器的起动时升压时间设定范围为0.5~60。   2.起动时初始电压的设定和控制   PSS型软起动器的起动时初始电压设定范围为:30~70电源电压(PSS型软起动器在运用限流功能后,起动时初始电压被固定在40%电源电压);PSD型软起动器的起动时初始电压设定范围为:10~60%电源电压。   3.限流功能的设定和控制   PSS型软起动器的限流设定范围:1.5~4倍电机额定电流。PSD型软起动器的限流设定范围:2~5倍电机额定电流。   4.停止时降压时间的设定和控制   PSS型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;PSD型软起动器的停止时降压时间设定范围为:0~30S;PSD型软起动器的停止时降压时间设定范围为:5~240S。ABB软起动器在得到停止信号后,按照设定的降压时间,输出端由电源电压(PSD型软起动器由设定的级落电压,100~30%电源电压)降至初始电压,然后即刻降到零电压。

内芯里 发表于 2012-6-22 16:51:37

RE:电机软起动器

学习啦...............

notebook 发表于 2012-6-22 21:25:12

RE:电机软起动器

水墨
你应该说有电动机软启动器用户手册吧;上面都有参数设置和操作,
1、初始电压设定范围;0~380V 出厂设定值为40,你55可以的
2、上升时间设定:0~600S
3、电流限幅值设定;50~400 百分比
4、软停车时间设定:1~100S
5、运行过流值设定:200~300 百分比
6、最大起动保护电流值设定:400~600A
页: [1]