浪涌保护器设计求助
据查相关资料,浪涌保护器一般都加装在配电断路器之后,我公司低压配电室新加装了一个变压器,对应的低压配电柜里面的浪涌保护器装在熔断器之后,请问外协厂家这样设计合理吗?
我又对比了以前的配电柜,发现浪涌保护器都是装在断路器之后.
青春岁月
发表于 2012-6-22 22:04:01
RE:浪涌保护器设计求助
装熔断器后保护更灵敏但容易造成缺相,所以更多的装在断路器后。看有没有缺相保护,如果有,维持现状吧