4.关于电缆敷设的一些问题

1.电缆如果原先是直埋过来的,现在要上桥架,怎么处理出地面那段?
要穿管子吗,管子露出地面多高?那要是下雨管子不是进水了么?怎么衔接啊?
2.电缆沟可以穿马路吗?检修的时候怎么办?
3.电缆从配电室电缆夹层桥架出配电室的时候,要封堵吗?我看好像不用,为什么穿洞就要封堵呢?
4.如果高压电缆至电机的距离较长,那控制电缆过长怎么办?
5.至现场电机操作柱的控制电缆存在屏蔽一说吗?是不是只有至DCS的电缆才有屏蔽要求?
学艺不精,问题比较白痴,多多包涵

工控人 发表于 2012-6-22 07:44:11

RE:4.关于电缆敷设的一些问题

这些问题都有相关国家电气施工规范。我只是凭着记忆说一下我做过的。
1、穿线管出地面上桥架出地面3米管口要反口的用胶泥封堵或不做处理。
2、电缆沟过马路可加深处理。人员检修时在里面必须能够通过。过马路段盖板最好是现场浇筑的,承载力要求高些。
3、管口配电室出墙高于地面500mm倾斜往下方向不用封堵。管口朝上时需封堵。低于500mm后都需封堵,主要是防鼠和防水。

notebook 发表于 2012-6-22 10:20:31

RE:4.关于电缆敷设的一些问题

向版主学习了,我们基本上也是这么做

黄昏了 发表于 2012-6-22 12:56:51

RE:4.关于电缆敷设的一些问题

向2楼学习。。。。我又加了几个问题,继续回答呀。。。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 15:33:11

RE:4.关于电缆敷设的一些问题

要多地方要防止 小动物

write 发表于 2012-6-22 18:09:31

RE:4.关于电缆敷设的一些问题

回复 4# yuebing
控制电缆过长仅影响电流显示精度,操作控制回路影响不大。电流互感器最好选择二次为多绕组输出电流显示和电流保护分别提取信号,对系统电流保护性能影响小些。电流显示回路接线可取两芯线并接形式。
到现场操作柱采用屏蔽电缆主要是防止干扰其他线路,对高压控制回路影响不大。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 20:45:51

RE:4.关于电缆敷设的一些问题

回复 1# yuebing


1、穿线管出地面高度是要根据桥架的安装高度而定。不会超过桥架的高度,一般情况是在满足电缆很流畅的进入桥架下尽量靠近桥架(电缆进入桥架是由垂直改为平行,所以要弯曲的,电缆的大小对弯曲半径是有要求的,所以具体的高度应根据现场而定。可以想象一下)。
2、电缆沟可以穿过马路,有承载要求的。检修是肯定要阻断马路通行的,不阻断通行的方式那就成了电缆隧道,是另一种方式了。
3、电缆从配电室电缆夹层桥架出配电室的时候,必须封堵,而且是防火封堵。而且要有防火阻燃措施。
4、控制电缆的长度过长,也要增加电缆截面(主要是压降的问题)。一般不会出现用控制电缆传输电流信号的情况,即使有也是很短的距离。
5、存在屏蔽,防止干扰。
与版主的回答有点差异,欢迎讨论。

不着边际 发表于 2012-6-22 23:22:11

RE:4.关于电缆敷设的一些问题

我们基本上也是这么做