关于软启动器的通断问题
我厂有一台200KW的电机是使用软启动器(雷诺尔)启动的,有一次控制停不了,只能在MCC室拉空开,怀疑是软起出问题,断开旁通及出线,通电检查,发现软启动器的出线端有400V的电压,后来检查只是控制线路有点问题(停不下来),有几个问题不清楚,希望网友不吝赐教:1、软启动器出线端有400V电压正常吗,为什么?
2、如何判断软启动器正常与否?
RE:关于软启动器的通断问题
控制线路较长,或受到干扰,电容电流较大,故控制不起作用啊。
RE:关于软启动器的通断问题
400V应该是正常的,因为软启动器只有才启动的那段时间是电压线性的增加到额定电压,正常工作时应该是额定电压,你看看是不是软起控制交流接触器的线圈那组触点有问题,或是设置参数的事啊!个人意见,等待高人发表看法...RE:关于软启动器的通断问题
查看软启动器(雷诺尔)控制二次图纸, 查看软启动的开停接点及端子号.检查相关信号.不行就问问厂家.RE:关于软启动器的通断问题
停不下来为什么不断控制电源,而要拉MCC?RE:关于软启动器的通断问题
根据我曾经的软启动器使用经验,软启动器是得到启动信号后,以设定斜率的电流或者电压来启动电机。而当电机正常的时候,软启动器会控制旁路接触器闭合,从而将软启动器从主回路中切除开来。
根据楼主叙述,个人意见感觉为控制回路故障,一直给出启动信号。而断电重新上电以后,软启动器一样的接受到启动信号,所以会有输出电压。
建议:1、仔细阅读软启动器说明书,根据说明书检查二次控制回路;
2、检查软启动器参数是否正常。
若软启动器没有输出故障代码,尝试断开控制回路并短接启动端子,观察软启动器是否能正常启动。即能判断软启动器是否正常。
RE:关于软启动器的通断问题
回复 5# 6693041就是在MCC室拉开断路器,才能停止