电机的保护中是选择热继好还是选用电接点电流表好

三相异步电动机 过流保护方案一:选择相应热继进行保护方案二:单项加电流互感器接电接点电流表 进行过流保护请大家讨论 哪种方案较好?说出具体理由。

走到异地 发表于 2012-6-22 06:25:38

RE:电机的保护中是选择热继好还是选用电接点电流表好

热元件采用的是反时限控制保护原理,即随着电流的增加动作时间缩短。电流互感器电接点却不具备这个性能。

pisen 发表于 2012-6-22 09:41:03

RE:电机的保护中是选择热继好还是选用电接点电流表好

如版主所言,这个还用得着比较么?

明显是热继电器好啊。

而且考虑到你的电接点电流表在控制回路中的通断,有可能发生强迫接触器分断短路电流,这样的话接触器还会烧毁的。

冰雨 发表于 2012-6-22 12:56:28

RE:电机的保护中是选择热继好还是选用电接点电流表好

采用智能型电动机保护器较好

安师大 发表于 2012-6-22 16:11:53

RE:电机的保护中是选择热继好还是选用电接点电流表好

回复三楼 首先 电接点电流表也好 热继也好 都是利用常闭触点的断开来实现线圈的断电 从而使一次回路切断的 从分断原理上没有本质的不同 个人认为 首先单电流表互感器只装在ABC单项上 所以不如热继三项都检测来的实际 另外电机启动电流一般为电机额定电流的3到5倍 所以不加装延时继电器的话 可能使电机启动时误动作停机 但电接点电流表一样好处就是实时性比较强 如果做了启动时间的延迟(比如五秒) 那么电机保护动作会在5秒左右动作 从而保护电机而热继动作的时间一般较长(看实际选型 但相对电接点电流表要长的多) 如果选型不当 在电机线圈用线绝缘防护等级较低的情况下 有可能已经造成电机烧毁 或者长时间发热 缩短电机寿命。

誓言 发表于 2012-6-22 19:27:18

RE:电机的保护中是选择热继好还是选用电接点电流表好

我认为采用热继电器好,不过现在很多厂家也采用保护器的,我们采用的就是秦皇岛马达测控单元

这个夏天 发表于 2012-6-22 22:42:43

RE:电机的保护中是选择热继好还是选用电接点电流表好

现在化工行业大多数都用低压电机保护控制器了,怎么还说热继好?热继只是单纯的利用机械式触片来保护电机,容易拒动。电机保护器则是智能型的,利用三相电流进行智能分析,可以实现八大保护功能,比如过流、缺相、超负荷、短路、逆相、堵转、漏电、欠电流。楼主参考。