stranger 发表于 2012-6-22 09:41:01

煤矿的电能表不准,怎么会这样呢?

一个改造项目,一台电能表三相电压接在母线上,电流接的地方不同一处,结果造成与实际消耗的电量相差很大。
大家有没有遇到类似的问题,安装的人不经意的做法,害得大家花很多时间去解决问题,请来谈一谈,如何避免出现这种问题。

不着边际 发表于 2012-6-22 12:56:26

RE:煤矿的电能表不准,怎么会这样呢?

电度表电压电流信号采集均从电源引入端附近同一部位取就可以了。

write 发表于 2012-6-22 16:11:51

RE:煤矿的电能表不准,怎么会这样呢?

主要是涉及到电压与电流的相位差的问题。若三相不是一一对应,那么计算出来的功率因素什么的一定不一样。
所以电压电流取在同一个点是最好的。

走到异地 发表于 2012-6-22 19:27:16

RE:煤矿的电能表不准,怎么会这样呢?

严格按照规范接线

生死谍恋 发表于 2012-6-22 22:42:41

RE:煤矿的电能表不准,怎么会这样呢?

电流互感器要装在取电压的地方,
要不就是电流二次线选小了,
或者表的电流值选大了,有的老板就是要求选大的,小电流时表不动