阿萨德 发表于 2012-6-22 14:14:25

高压开关柜柜内主母线和分支母线有必要做绝缘热缩处理吗?

高压开关柜柜内主母线和分支母线有必要做绝缘热缩处理吗?

私聊啊 发表于 2012-6-22 16:11:40

RE:高压开关柜柜内主母线和分支母线有必要做绝缘热缩处理吗?

看所带电压等级与母线的相间距离是否满足安全标准。
我所见的10KV母排是经过绝缘热缩处理的。

守分安常 发表于 2012-6-22 18:08:55

RE:高压开关柜柜内主母线和分支母线有必要做绝缘热缩处理吗?

那绝缘热缩没有发明以前,么样搞呢??

liion 发表于 2012-6-22 20:06:10

RE:高压开关柜柜内主母线和分支母线有必要做绝缘热缩处理吗?

热缩材料的应用是近些年才有的,现行的配电柜母排排列安全距离是按照不采用热缩材料考虑的,不使用热缩保护应该没有问题。
1、鉴于设备使用环境潮湿、粉尘条件恶劣情况下,母排易发生放电现象时可以考虑外加热缩保护材料。
2、低压配电柜刀开关、断路器分断时需要人工手动操作。为了安全建议小铜排引出线最好采用热缩保护材料。

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 22:03:25

RE:高压开关柜柜内主母线和分支母线有必要做绝缘热缩处理吗?

现在使用的KYN28中置式高压开关柜,一般都没热缩,都是看铜排放电间距

誓言 发表于 2012-6-23 00:00:40

RE:高压开关柜柜内主母线和分支母线有必要做绝缘热缩处理吗?

KYN28A-12,母线室内主母线和分支母线都需要套热缩管的。主要是增加电气间隙和爬电距离,正常来说距离是足够了,为了保险起见,所以又套上热缩管了。我们公司产品全部都有的。