120m高的锅炉用的烟囱的接地能否利用10m桩基内主筋做自然接地体?
120m高的锅炉用的烟囱的接地能否利用10m桩基内主筋做自然接地体?RE:120m高的锅炉用的烟囱的接地能否利用10m桩基内主筋做自然接地体?
用建筑物的钢筋作为自然接地体是允许的,而且也是效果比较好的。若能与整个电气接地网连成一片就更好了。
RE:120m高的锅炉用的烟囱的接地能否利用10m桩基内主筋做自然接地体?
可以的,只要接头部位焊接牢靠(大于钢筋直径的10倍),接好后测一下接地电阻不大于10Ω就可以的。RE:120m高的锅炉用的烟囱的接地能否利用10m桩基内主筋做自然接地体?
当然可以呀,最好用自然接地体RE:120m高的锅炉用的烟囱的接地能否利用10m桩基内主筋做自然接地体?
一般不用这种方式 都是引出钢筋引脚 经焊接 引入等电位网RE:120m高的锅炉用的烟囱的接地能否利用10m桩基内主筋做自然接地体?
我发一份资资你看吧.<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册