相约 发表于 2012-6-22 19:27:02

0区、1区、2区——都对应的环境举例

按照GB50058的规定:
0区——连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
1区——在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;
2区——在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

想请教:
我们日常设计、施工的危险介质项目都是2区防爆,想知道0区、1区都出现在什么场合?都有什么相关规定?
请知道的前辈举例说明。
谢谢!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

俺弄吃 发表于 2012-6-22 22:42:27

RE:0区、1区、2区——都对应的环境举例

0区——连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境;
解释:存在连续级释放源的区域可划为0区
例如:固定式贮罐,在罐体内部未充惰性气体的液体表面以上的空间划为0区
一般采取本安防爆,GB3836.4-2010
1区——在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境;
解释:存在第一级释放源的区域可划为1区
例如:封闭建筑物内和在爆炸危险区域内地坪下的坑、沟划为1区
采取本安,隔爆,正压等GB3836.0-2010,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010
2区——在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
2区就不须多说了,大家接触都比较多,以上只是个人看法,欢迎大家指正。
页: [1]